1、首先把矩形风管转换成当量的圆形风管。
截面积=半径*半径*3.14。
320*250=0.08(平方米),矩形风管的截面积为0.08(平方米);
半径=√(0.08/3.14)=0.159(米);圆形管道直径=0.159*2=0.319(米);
注:√-开平方。

2、计算风机全压:
已知每层楼高为3米,共六层高,故管道总长约为18米,风量为5000立方米/每小时,根据上述条件首先计算风速。
风速=风量/(半径*半径*3.14*3600)=5000/(0.159*0.159*3.14*3600)=17.5(米/秒);

计算每米管道的沿程摩擦阻力:
R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)=(0.09/0.319)*(17.5^2*1.2/2)=51.6(Pa)
沿程摩擦总阻力:
H=RL=51.6*18=929(Pa)
风机全压=1.1H=1.1*929=1022(Pa)。

γ-空气密度,可选1.2;ν-流速(m/s);D-管道直径(m);R-沿程摩擦阻力(Pa);L-管道长度(m));√-开平方;λ-管道阻力系数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-12
用当量直径算,D0=4面积/湿周=4*(320*250)/(320*2+250*2)=280.7mm
然后,根据管道的当量粗糙度K查相关手册得到沿程阻力(Pa/m)。如果是钢板类材料管道流速为17.36m/s,沿程阻力每米要12Pa左右。再加上三通弯头等在补充局部阻力。建议每米考虑18Pa,然后乘以长度即得压损。选型时建议留有余量,再打1.2左右的系数选型。
若是普通通风,建议管内流速控制在2m/s~6m/s(最好4m/s以内),否则风速过大易有噪音,对于要求较高的环境不妥。
如是实际工程,这样的精度就足够了,没必要死扣大气压力!而且大气压力这东西很理论,与实际差异甚大。
第2个回答  2010-03-12
首先你的全风压 这词汇 是不标准的。

风量=截面积*流速

你知道了风量是5000 【你没给单位,例如是M3/h】

你也知道了截面积

可以算出来 理论的流速。

流速 等于 2倍的平均动压 除以 密度 然后开方

你可以反算出来动压

当然 如果科学点 这里还需要 对密度进行 温度 和静压的补偿

密度=1.293乘以273 除以273加上温度 然后乘以( 风道静压乘以大气压力)除以101325 单位是 KG/M3
第3个回答  2010-03-12
首先应计算出管路的摩擦压损和局部压损,计算方法和水力计算中计算阻力的方法是类似的,计算出管路的总压损再乘以1.5,就可以选取风机的风压了