施耐德变频器没有输出信号
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-01
(1)如果是运行中出现SCF。有两种可能。检测办
法,将电机线拆除,直接启动变频器,如果仍然
报INF故障,说明是变频器故障。如果没有INF
故障,而出现PHF故障,说明不是变频器问题,
是电机对地短路。(2)如果是运行中出现SCF,并
确认是变频器故障,也有两种可能,一种是
IGBT损坏,一种是出线检测CT(在变频器右下
角)有问题。可以通过更换CT来确认。(3)如果上
电就报SCF,有两种可能。1、电源板上接插件
松动,请重新插过;2、如重新插过并上电后仍
然有故障,那就是电源板坏了,需更换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSM1KBcV1BgcgaKaaV.html
其他回答
第1个回答 2019-03-01
所以当变频器输出为 5 施耐德变频器常见问题 变频器...抗干扰措施 对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过...
第2个回答 2019-03-01
早上好
早上好早上好
早上好
相似回答
施耐德变频器
运行无
输出
答:
应该是驱动板与IGBT连接的地方没接触好
,试着把排线重新检查一下。或者就是你清洁的同时把驱动板与IGBT的连接弄断路 了。
施耐德
atv61型132KW
变频器
运行无电流
输出
,是何原因
答:
G/P11系列变频器出现此故障报警时,
一般是充电电阻损坏(小容量变频器)
。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题-可检查送给主板的两芯信号是否正常。
施耐德
610
变频器
远程无
信号
怎么回事
答:
施耐德610变频器远程无信号是因为接地端干扰信号
。施耐德通讯模块未接地,导致其工作一段时间后,不断有电荷累积而不能引流入地,此时信号受电荷干扰增大,一定程度后,信号丢失,从而导致报警。注意:通讯模块接地端需要和通讯线的屏蔽线连接,组成单端接地才可减少干扰。
施耐德
变320
频器没有
ready
信号
,显示nst
答:
施耐德变320频器没有ready信号,
显示nst由于变频器输出的电压是变化的,二进线电压恒定,变频器显示电流和进线电流不一致
。:施耐德电气(中国)有限公司成立于1995年07月10日,注册地位于北京市朝阳区望京东路六号A座,法定代表人为尹正。经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产...
施耐德变频器
atv312hd11n4缺相以后
没输出
答:
1。检测维修线路。2.重新上电。3.是否有报警代码。4.输入相序不能改变。(欧洲的电气有这个功能,相序跟原来不一样,
变频器不
启动)5.其他原因。希望能帮到你!谢谢!
...点动正反转都正常,但连续正反转时
变频器没有输出
,是什么原因?_百度...
答:
哈哈哈哈。点动指令正常当然要运行了,你这样检测吧,点动正常,说明COM和JOG是正常的,你用导线把COM和正转
信号
短接一下,如果运转了,说明你的接线问题,《中间哪里断了》如果
没有
运转,说明接线端口有问题,麻烦了,维修,万用表把端口一级一级向上查,在四角隔离快那里应该能找出问题,还有,也把...
施耐德变频器没有输出
频率
答:
出现这样的情况原因很多。
变频器没有
频率不一定是故障的,这要看变频器控制面板上是否有显示,如果没有显示,先要检查变频器的电源线路是否有断路,如果没有断路,且已经给变频器送电的情况下,要考虑变频器自身的硬件故障的可能性,这需要变频器厂家或专业维修变频器的人士检测后确认;如果变频器控制面板...
施耐德变频器没有输出
4到20ma
答:
施耐德变频器有输出
4到20ma。根据查询相关公开信息:施耐德变频器模拟量输入4-20mA丢失无法设置,正确设置为AI1类型设置为电流,AI1最小值设置4mA。
大家正在搜
变频器输入信号和输出信号
施耐德变频器型号
施耐德变频器rdy什么意思
施耐德变频器显示opf2
变频器 /施耐德电气
施耐德变频器控制方式
施耐德变频器参数表
施耐德变频器设置
变频器输出
相关问题
施耐德变频器已启,没有频率输出
初次接触施耐德ATV61变频器,在试车时,点动正反转都正常,...
施耐德atv61型132KW变频器运行无电流输出,是何原因
施耐德变频器上电显示一一OO,按运行键后显示0.0,电机不工...
施耐德ATV71变频器把AI2、AO1菜单里的参数都改了,接...
施耐德变频器电压输出怎么设置
施耐德变频器atv11hu09m2a没有没有参数