关于PLC控制阀门的问题

1.第一个问题,很简单:PLC控制一个电动阀开闭,阀门的正反接触器状态需不需要进机?我看有的人设计进机了,表示为阀门打开中,关闭中;但是有的人设计没进机,仅仅行程开关进机,表示是否开关到位。我个人同意第二种看法,我觉得阀门接触器的点编程好像用不到,因为阀门接触器闭合时间都太短了,不像电机接触器是长期闭合,因此根本用不上阀门关闭中,开启中这些状态显示,互锁的话也可以直接硬连锁。
2.阀门控制需不需要设置“停阀”这个按钮?我个人觉得只设置“开阀”“关阀”按钮就行了。但是看到有些人设置“停阀”这个按钮,不知有必要否。

以上问题一直困扰我,希望电气控制达人解惑,不胜感激!
以上所指阀门均为开关阀,第一点问题希望能解释清楚好吗?阀门正反转接触器接点进PLC有什么用,仅仅用来显示阀门正在开启或者关闭么?动作时间只30s的话真的有必要么?谢谢!!

开关中的接触点进PLC 可以更好的监控阀门运行中卡位的故障,如30秒的 60秒还没脱开 表明阀门存在卡位故障。 也可以用开关到位加时间来判断,看你怎么设计了。
停止按钮就是误操作时 或不需要全开 全关的情况下使用的 个人觉得很有必要
有备无患么o(∩_∩)o
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-20
完全可以不用PLC,用一个控制仪表就OK了
第2个回答  2010-04-20
你知道 电动阀分几种吗? 电动阀可分为调节型和开关型的 调节的又分4~20mA调节和1K调节的。 看名字应该能看出来了吧 开关型的确实不需要中间停 ,要停得就用调节的就好了,调节的还可以看到阀门开度
还有 阀门控制,要看你的控制系统 看你的系统怎么设计的 开关阀能设计中间停 只是没必要
第2点 阀门开关有时间的 一般国内 分30秒和60秒(阀门开关时间)
第3个回答  2010-04-20
这些有的是个人习惯,设计过程简单可靠就行,不一定别人有什么自己必须有
第4个回答  2023-09-16
上海生产阀门的厂家哪家最好?上海阀门厂家很多,具体说哪家最好,其实很难回答,这个要看你从哪方便来评价,每个厂家生产的阀门产品各不相同,所涉及的领域也区别很大,打个比喻,有的是做水系统的,有的是做工业系统的,工业系统又分很多领域,比如:电力、化工、石油、药业等等众多领域。这里简单介绍几家公司吧,水系统领域的上海奇众阀门,苏州纽威阀门,上海冠龙阀门这个几家单位还不错,工业阀门领域的也可以的。
以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,以下是2022-2023年国内一线十大阀门品牌企业厂家,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。