88问答网
所有问题
5千瓦发电机发出来的电只有130v左右
刚开始有220v,然后突然降到130v左右,调节器我已经换了,还是 没有用,请高手 指教,谢谢了 励磁电压我 已经检查了是15v,应该 是正确 的,
举报该问题
推荐答案 2010-04-21
发电机铭牌上有没有标明励磁电流电压?有的话请将实测值比较一下,一般空载励磁电压电流为1/3左右.建议你测一下励磁电流是多少?光测励磁电压没用的. 还得注的有:机组转速,所带负载容量大小和功率因数.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSKt1V1gt.html
其他回答
第1个回答 2010-04-21
如果是带了负载才降电压,那就去检查用电设备的好坏;要是没带负载空载运转,电压下降。发电机有接地的嫌疑,检查是不是烧了,定子,转子、
第2个回答 2010-04-21
发电机的调节器损坏后,你不要去更换上新的就行了,要先测量一下线圈的电阻是不是正常。如不正常,就是你换上新的也用不了多少时间,就和你说的一样换上开始有220V但一会又没有了,是线圈坏了,又把那个调节器给损坏掉了。
第3个回答 2010-05-03
一个碳刷坏了
相似回答
5
O
千瓦
无刷
发电机
,电压太低什么原因?
答:
5千瓦无刷发电机电压太低有可能是以下几个原因:1. 线路电阻过大:线路电阻过大会导致电压降低
,尤其是在长距离传输中,可能会出现较高的电压降。因此,如果电压降低,则可以检查电路线路易受损的部分是否存在损坏或腐蚀等情况,以防问题进一步加剧。2. 发电机输出电压不稳定:无刷发电机的永磁体强化磁场...
5千瓦
柴油
发电机
油门加到最大电压怎么就150
v左右
,这是为什么
答:
如果是有集电环的发电机,把碳刷和弹簧调整一下
。如果是无刷的发电机检查一下AVR和二极管
5kw
单相柴油
发电机
为何只能
发出
110V电压
答:
如果
发电机
达到了额定转速转速,可能是整流器坏了
5Kw
三相气油
发电机
电压只能输出200伏
左右
,调压器换3个,线包绕了2次...
答:
只有一个原因,
那就是电压调节器有问题
。所谓有问题,不一定是损坏,也可能是失调,即一些可调的设定值与最佳点有差异。因为电压调节器是管理发电机输出电压的核心部件,调整点较多,所以不能随便用替代品,也不能让无经验的人随意调整,最好送到原厂或有资质的部门修理。
5 千瓦发电机
发电在10伏
左右
是什么原因
答:
缺相就是是少一相电了,要检查三相电压的线电压和相电压,最好用万用表量一下。最坏的可能是
发电机的
一相绕组烧断了,好的可能是绕组的接头接触不良了,最好的可能是电压测量熔丝断了。
请问
5千瓦
三相柴油
发电机
重绕线圈只
发出
100伏电压是怎么回事
答:
这样的问题,首先要检查电压调节装置是否有问题:1、如果调压板为新的,那么需要重新调节输出电压;2、如果调节无用,简单方法就是进行他励试验,测试是否有问题。3、如果以上两种方法无法奏效,那么只能请求专业厂家去现场检查了。
5KW
汽油
发电机发电只有
50V是怎么回事
答:
可能励磁电路出现断路或者其他故障。
5kw发电机
电压250
v
正常吗?
答:
答:220伏,
5
干瓦的
发电机
没带负载时250伏左在应正常,供电规定应在正负百分之十,就能达标。
大家正在搜
发电机发出来的电能直接用吗
发电机发出来的电如果不用
发电机发出来的电怎么处理
发电机发的电没有使用会如何
为什么发电机发不出电
发电机正常为什么发不出电
发电机产生的电流是什么电
发电机发的电不用去哪里了
发电机电球没电出