很感谢您的回复!我用r23为什么只能制冷到负73度呢?
追答可能是蒸发器配的比较小吧,或者是膨胀阀配的不合适。正常降到-85度是可以的。但是往-80度以下就降的非常缓慢了。
追问配置都没有改动过啊,到负70左右,压缩机启动的时候回气管一分钟之内全是霜,后慢慢融到离回气口十公分左右一直挂霜,降温很慢,负五十以上都不结霜的,是什么原因呢?
追答你用的是热力式的膨胀阀吧?不知道-70度的时候R23的回气压力是多少?正常差不多会到负压了。
尝试着稍调小一点膨胀阀试试呢?
这个设备没有膨胀阀的,负70的时候,高压压力0.9,低压快到负压
会不会是制冷剂多了一点
或者还要添加其他制冷剂呢?
或者还要添加其他制冷剂呢?
您扣号多少?方便告诉我吗?以后多多赐教
追答谈不上赐教,大家一起交流。
追问现在我都不知道怎么办了,就差几度下不来
本回答被提问者采纳