关于三菱PLC FX3U的DRVA指令

如果DRVA D0 D1 Y0 Y3,如果Y3我一开始置ON了,在我找到机械原点后,当我在触摸屏上输入45度,伺服就转到正45停止,那当我输入负45的时候,那电机还会会反向转到-45度吗?(因为之前Y3被置ON了)

方向信号不用操作,本指令自动判断方向 DRVA D0 D1 Y0 Y3 ; Y3的ON和OFF是根据D8340内的脉冲数和D0内的脉冲数进行比较,当D8340《D0脉冲时 Y0 ON 小于为OFF。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-23
会的,你用的FX3U是晶体管还是继电器?
第2个回答  2013-10-17
Y3 是方向 由指令自己控制 ,若果程序Y3置1 ,指令又要求反向转动,没试过,请问你运行到这会报错吗?
相似回答