消防设计规范有没有强制规定消防风机和消防泵是要总线和多线启动的

消防设计规范有没有强制规定消防风机和消防泵是要总线和多线启动的

没有要求要用总线,
1大多线控制是要有的,最常用就是有消防控制中心,一种是手动消防控制中心直接起动消防泵和喷淋泵,一种是触发烟感,手爆按纽,水流指示器,消防控制中心自动控制消防水泵和喷淋泵。
2如果没有消防控制中心,可现场采用电接点压力表控制,低点起动高点停,根据设定压力来运行。
上锐泵业湖北分公司专业回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-01-11
根据《火警设计规范GB50116-2013》4.1.4条及条文说明来理解:应当在消防主机的手动控制盘上设置消防水泵、防烟和排烟风机等消防设备的手动启停按钮,按钮与被控消防水泵、风机控制柜之间直接用控制线或控制电缆连接,这就相当于是一条专线(多线)控制消防水泵、风机。条文说明说到:“消防水泵、防烟和排烟风机,是在应急情况下实施初起火灾扑救、保障人员疏散的重要消防设备。考虑到消防联动控制器在联动控制时序失效等极端情况下,可能出现不能按预定要求有效启动上述消防设备的情况,本条要求冗余采用直接手动控制方式对此类设备进行直接控制,该要求是重要消防设备有效动作的重要保障,所以将本条确定为强制性条文。”按照这条理解,设置控制专线(多线)的目的在于消防控制主机失效的情况下,仍能在主机上手动远程启动消防水泵和风机。所以设置多线是必须项,设置总线是可选项。