第1个回答 2023-01-11
根据《火警设计规范GB50116-2013》4.1.4条及条文说明来理解:应当在消防主机的手动控制盘上设置消防水泵、防烟和排烟风机等消防设备的手动启停按钮,按钮与被控消防水泵、风机控制柜之间直接用控制线或控制电缆连接,这就相当于是一条专线(多线)控制消防水泵、风机。条文说明说到:“消防水泵、防烟和排烟风机,是在应急情况下实施初起火灾扑救、保障人员疏散的重要消防设备。考虑到消防联动控制器在联动控制时序失效等极端情况下,可能出现不能按预定要求有效启动上述消防设备的情况,本条要求冗余采用直接手动控制方式对此类设备进行直接控制,该要求是重要消防设备有效动作的重要保障,所以将本条确定为强制性条文。”按照这条理解,设置控制专线(多线)的目的在于消防控制主机失效的情况下,仍能在主机上手动远程启动消防水泵和风机。所以设置多线是必须项,设置总线是可选项。