哭!!我家电压经常在170V左右用稳压器能到220v吗?

电压低电脑老是重启,2匹半 的空调根本带不起来。
稳压器能把电压控制在220v 吗?用什么样的稳压器最好?
我家是农村的.电压总是165v--178v之间。稳压器用自动的好还是手动的好?怎么有人说手动的好,还有人说自动的好啊!!!晕@@@@@。哪位大哥大姐告诉我啊?稳压器能把电压控制在220v 吗?

您处的电压主要不是不稳,而是经常很低,这是不正常的,会使得电脑自动关机与重启动,猫掉线,很烦人,还对硬盘不利,也使一般的家电效率降低或难以正常工作,甚至损坏。

如果您的住处是个居民区,附近的电压都低,你们应该联合起来去找供电部门,让它给解决,比如增大变压器的容量,加大供电导线的线径,如果是单相供电的话改为三相供电,等等,这是有理由的,国家的供用电规则等法律法规有规定,比如国家标准《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(3)低压照明用户为额定电压的+5%~-10%。 就是允许220伏+5%~-10%。

作为临时解决办法,不必须采取自动控制,而可以用人工手动控制,就是可以不用稳压器,而配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0~250V可调。对于台式电脑,0.5kVA的就足够了;如要接其它家电,可按其功率的1.5到2倍来选择调压器的容量。如果市电电压太低,调到最高仍不足,可以反接,就是把调压器的输出端接到市电电源上,而把其电源端连接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指针的示数小的方向调则负载的电压向上升。为了安全,要接电压表监视负载电压的波动与进行实时调节才好。如果您处的电压总是比较低,且波动大的情况,应保持调到比较高的状态,比如220~235伏,以应付电压可能的下降。如果波动不大,就更好了,不需要频繁调节,可调到210V左右。此方案比较经济和实用,也不算不方便。供您参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-10
自动稳压器要想将170伏的电压稳到220伏是很困难的,手动调压器倒是没问题,但它又不能随电压的变化而自动调整,当然,如果你处的电压长期保持在170伏变化不频繁,手动调压器还是可以采用的。如果想用空调,稳压器的功率必须买个5仟瓦以上的,越大越好。

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

第2个回答  2010-04-09
邻居家的电压正常吗?如果正常,看你家的零线与地线是否接反了。如果整栋楼电压也是170V左右,那就应当考虑是不是线损过大,应当增容 。 现在供电质量提高了不少,正常情况下电压一般都在200-235伏之间,一般不考虑加装稳压器,真要加的话,至少要3000瓦的单相稳压器才能满足一般家庭使用。
第3个回答  2010-04-09
推荐自动自耦型稳压器,理论上再低的电压都能调到220伏,但电压越偏离220,其输出能力越弱。一般设置为150-250能稳压到220v。
第4个回答  2010-04-10
x居家的电压正常吗?如果正常,看你家的零线与地线是否接反了。如果整栋楼电压也是170V左右,那就应当考虑是不是线损过大,应当增容 。 现在供电质量提高了不少,正常情况下电压一般都在200-235伏之间,一般不考虑加装稳压器,真要加的话,至少要3000瓦的单相稳压器才能满足一般家庭使用。