地热管距水泥地面的距离应是多少?

管下铺了1.8cm厚的挤塑板上面加了一层反射保温棉,管盘的还算很密。
管盘完后,发现各区域高度有差,因为地面要铺地板,所以必须要全平。
找平的工人说管上端距地面平均3.5cm厚。正常只有2CM
请问这样的厚度,冬天还能热吗?
我是东北的,冬天很冷~~~~~~~

万分感谢~!!!!

1.首先楼板层上先需要铺设绝热层,厚度为2CM的高发泡聚乙烯材料,俗称挤塑板。这个材料是为了防止热量向下散热。
2.然后绝热层上会铺设一层1mm厚的铝箔,这个材料可以不计入层高,只有1毫米,材料一般选用真空镀铝片或者无纺布铝箔。
3.上面在铺设管材并且用卡钉固定,管材看你选用直径20还是16的了,一般16管材好于20管材,因为16管材承压等级S4,而20管材承压等级S5。这里我推荐选用16管材,因为占用层高也是关键。大概全下来2
4.最后就是回填层,材料为豆石混凝土回填。都是粒径为5-12mm豆石,不可用陶粒。比例为,水泥、砂子、豆石,1:2:3.回填层厚度为管上2CM。
5.最后在铺地板前需要一个找平层一般2CM。如果上砖则吧需要找平。
6.这样算下来,一般地板厚度为8-15mm(从复合实木到实木)。全下来是9-10公分之间。
7。最后再说说管间距问题,目前的市场管材有16和20的,刚才我说过,为了能够达到一个很好的热负荷,通常在客厅和卧室铺装时管间距为200-250。但卫生间的管间距却在100-150,很多公司没有实力就说卫生间没法铺,其实卫生间的工艺比较负责罢了。
安装时由于地面起高,所以平层用户注意进户门是否可以安排,别等装完了再想。一般进户门提高,或者门口做成1.2米见方台子。
一般先改水该电,完毕后才做地暖,最后将所有管道回填。不要被一些游击队忽悠了,我曾经听过有有的公司要先铺地暖,回填后再改水改电,那样的话层高18公分也不够用。
还有如果选用温控的话,要注意温控面板所放的位置,放在人活动比较频繁的位置。
我回答的已经很详细了,如果有问题可以留言给我,请加分,我打了很多字了。
正规厂家安装时带有膨胀缝、伸缩缝以解决地面热膨胀。材质为高发泡聚乙稀材料。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-10
厚度不是问题,关键是铺地板就没有铺地砖热。水泥瓷砖导热性好,我朋友家是我建议铺的地板,不过那是因为他家是六楼,本身就很热才铺的地板具体要看自己家的楼层,和小区供热情况决定。
第2个回答  2010-04-10
铺地砖4.5--5.铺木地板2--4《看地面的平整度决定》,可以热没有问题。
第3个回答  2010-04-20
会有影响但不会太大,我们这面地热要30MM厚,太薄了压 不住管。另外瓦匠也没你想像那么厉害,说多厚就多厚,误差是正常的,另外你可以告诉他尽量薄,只要不是凹凸不平就行,有点溜坡,地板也不会有什么影响。看着他点别让他太厚了,地板8个厚的和你所说的35MM个厚应该不会有太大问题。个人意思
第4个回答  推荐于2017-10-15
没问题,我家就装的地暖。
地暖靠的是把上面的地板砖烤热后,再向屋内敷设采暖。
厚了无非是热的慢些,一旦热上来就没事了。
你若铺的地板砖,上面的厚度我觉得 不露出来就行。本回答被提问者采纳