配电箱漏电保护器安装要求
漏电保护器接线要求如下:
1、标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
2、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
3、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
4、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
5、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
配电箱漏电保护器使用
一)配电箱、开关箱箱体制作及安装要求:
1、材质、规格,配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm。箱体表面应做防腐处理。统一刷桔黄色油漆。不得采用木制配电箱。
2、安装要求,配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。活动式中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。
3、箱体外形结构和进出线要求,配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头插座做活动连接。配电箱、开关箱外形结构能防雨、防尘。
4、箱内电器元件设置,(1)电器元件要求:配电箱、开关箱内电器元件必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格电器。电器产品进场时必须审验生产(制造)许可证、产品合格证、产品说明书、出厂检验记录。