电流互感器串联进电流表和电度表,应该接在进线断路器的前端还是后端?
是说一次回路的断路器,前端还是后端?进线电缆不太好穿互感器,后端用母排比较好穿互感器。对计量有无影响?或者说,是否符合电工规定?谢谢高手作答
举报该问题
推荐答案 2009-08-22
前或后端均可,效果相同,对计量没有影响。供电部门为了预防盗电而设置相对难度,电度表互感器一般在开关前端。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MMtSgMSc1.html
其他回答
第1个回答 2009-08-22
计量用的一般在出线还是进线段都没有关系的,如果是保护用的就还是接进线端好一点
第2个回答 2009-08-22
断路器得后端
相似回答
电流互感器
是安装在
电表
前面
还是
后面
答:
电流互感器是安装在电表前面
。电流互感器总安装在断路器前面主要是给电度表计量使用的。电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。 电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。电流互感器原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、...
张工你好
,电度表和电流表
公用一个
互感器
怎么接线?s2可以并联吗?
答:
电流互感器的K1端
接电流表
K1端,电流表的K2端接电度表的电流线圈输入端,电度表的电流线圈输出端
接电流互感器的
K2端,同时K2端接地。也就是说
电流互感器,电流表,电度表的
电流线圈是串接的。注意电流互感器的一端是要接地的。
请问
电度表和电流表
共用一套
互感器
如何接线?
答:
电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联。
三只互感器安装在断路器负载侧
,三相火线从互感器穿过。
电度表和互感器和电流表
接线可以把
电流表和互感器的
S2先
串联,
然后把电...
答:
电流表、电度表的互感器必须要分开
,因为计量回路不能串联其它回路。三相电度表可以通过接线端子能分出电压、电流的接线,依次是a相电压、电流进线、电流出线。b相电压、电流进线、电流出线,c相电压、电流进线、电流出线,零线共十个接线端。互感器有标示k1、k2或p1、p2或s1、s2那面在来电侧方向,...
电流表和
三相
电表
共用一个
互感器
怎么接线
答:
三只互感器安装
在断路器
负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表
的接线如下:1、4、7为
电流进线,
依次接互感器A、B、C相电
互感器的
S1。3、6、9为电流出线,依次
接电流表
的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
怎样接
互感器和电度表的
线路?
答:
互感器和电度表
的接线如下:1、4、7为
电流进线,
依次接互感器A、B、C相电
互感器的
S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流3*1.5(6),3*5(20),3*10(40),3*15(60),3*...
...
电度表
2 5 8 脚的电源是
接在互感器的进线
端
还是
出线端?
答:
2、5、8接的是A、B、C三相火线
,接在进线
端。1、3接A相的
电流互感器,
4、6接B相的电流互感器、7、9接C相的电流互感器,具体接法建议参见
电度表
接线盖上面的线路图。
互感器在进线
端
,电表
电源线在进线端取
,还是
出线端
??
答:
您好;您是说电表的进线在互感器的什么线上取对吗,是这样的
,互感器的进线接电表的进线,互感器的
出线接电表的出线,给您一个图您可以参考一下希望您采纳
大家正在搜
电流互感器与电流表接线图
电流互感器怎么接电流表
电流互感器和电流表怎么配
电压互感器并联还是串联
电流互感器并联与串联的区别
电流互感器电流表
电流互感器与电流表怎么匹配
电流互感器串联与并联变比
电流互感器一次串联并联图解
相关问题
为什么电流互感器装在断路器的出线侧?
低压主进线处,万能断路器、电能表、电流互感器、三相电力监控仪...
如果我这个三相电度表和电流互感器接在两个400安的三相四线漏...
穿心式电流互感器安装在断路器的进线端或出线端是不是都行?(它...
三相四线进入一幢楼房,在楼房总配电箱里有空气开关,电度表,电...
二级配电箱1.电流互感器,2.三相四线电度表,3.隔离开关,...
三相四线经电流互感器与断路器接入式实物接线图入式实物接线图
一个四百安的漏电断路器,它可以接三相四线有功电度表带电流互感...