灭火器的使用及保养知识?

如题所述

1. 消防器材的保养和使用要求管理人员必须按照规定正确地使用和保养消防器材,确保在火灾等紧急情况下能够有效地进行灭火。
2. 消防器材种类繁多,包括自动报警系统、消火栓、灭火器等。
3. 灭火器是一种便携式灭火设备,结构简单,操作便捷,是扑灭初期火灾的重要工具。根据移动方式的不同,灭火器可分为手提式和推车式;根据充装的灭火剂种类不同,可分为泡沫干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。
4. 二氧化碳灭火器通常用于扑救600伏以下带电设备的火灾、精密设备的火灾、图书资料火灾以及一般可燃气体火灾。它有手轮式和鸭嘴式两种类型。
5. 使用二氧化碳灭火器时,应将灭火器提到距离火源大约5米的地方,然后放下灭火器,拉出保险销。握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把,对准火源进行喷射。
6. 对于没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应将喇叭筒向上扳70~90度。使用时不要用手直接接触喇叭筒体外壁和金属连接管,以避免冻伤。
7. 灭火时,如果是对可燃液体火灾,应将二氧化碳喷射物由近而远向火源喷射。如果可燃液体在容器内燃烧,应将灭火器对准容器内的火焰喷射,避免喷射到燃烧液体的液面。
8. 推车式二氧化碳灭火器通常需要两人操作。使用时推到距离燃烧物10米以外,一人取下喇叭筒并开启喷射软管,另一人快速旋转手轮至最大位置。喷射方法与手提式相同。在室外使用时,应选择上风方向喷射;在室内狭窄空间使用时,人员应扑灭火焰后迅速离开,以防窒息或中毒。
9. 灭火器应每半年检查两次重量,使用称重法检查。如果发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示低于绿色区域,必须重新充装。
10. 一旦灭火器开启,必须重新充装。每次充装前或出厂三年后应进行水压试验。灭火器的维护保养应由专业人员负责。
11. 灭火器应存放在阴凉、干燥、通风的地方,环境温度最佳在5℃至45℃之间。每次使用后,每隔五年应送维修单位进行水压试验。
12. 121l灭火器适用于油类、气体、电器设备初起火灾,也有手提式和推车式等类型。使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。
13. 灭火器的维护保养应确保存放在阴凉、干燥、通风的环境中,温度控制在5℃至45℃之间为宜。每隔半年应检查干粉是否结块,气体是否泄漏。如果发现灭火器重量减轻超过10%或压力表指示低于绿色区域,必须重新充装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答