88问答网
所有问题
宽度为3m的条形基础,作用在基础底面的竖向荷载N=1000kN/m,偏心距e=0.7m,基底最大压应力为:
A.800kPa
B.417kPa
C.833kPa
D.400kPa
举报该问题
推荐答案 2024-01-01
【答案】:C
当条形基础的偏心距e>b/6(b为条形基础宽度)时,基底压应力将重分布,为简化计算,条形基础底边的长度取1m,pmax=2N/3(0.5b-e)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MMgg1MSBM1Sgcaac1BB.html
相似回答
塔吊
基础
预埋件的保护措施都需要做哪些工作?
答:
式中:MK——相应于荷载效应标准组合时
,作用于
矩形基础顶面短边方向的力矩值(kN*m)FVK——相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的水平荷载值(kN)h——基础的高度(m)FK——塔机
作用于基础
顶
面的竖向荷载
标准值(kN)GK——基础及其上土的自重标准值(kN)b ——矩形
基础底面的
短边长度(m)2、...
土力学
基础
答:
180÷(1000+3×2×2×20.0)=0.1452(m)<3(m)/6 满足
偏心距
e<B/6.P=﹙1000+3×2×2×20.0﹚÷3×2±180÷2×3²/6=206.67±60.Pmax=266.67;Pmin=146.67;答:基底附加应力最大值266.67 KPa(KN/m²);最小值146.67 KPa。
地基与
基础的作用
?
答:
0.6m×0.6m。按荷载标准组合
作用在
柱基础上
的荷载
(至设计地面)
,为竖向
力F
=1000kN
,水平力H=60kN,力矩M=180kN·
m,基础
梁端集中荷载P=80kN。地基为均匀粉质粘土,土的性质和地下水位见下图。地区的标准冻结深度为z0=1.6m,厂房采暖。试设计柱下刚性基础。图 4-1 土的性质和地下水位高度示意...
现浇连续梁钢管支架的计算及施工?
答:
N-上部结构传至基础顶面的轴向力设计值;A-
基础底面
面积;fg-地基承载力设计值。(1)钢筋砼荷载按照宽4.5米计算,则长1.2米的梁N1=4.5×1.2×1×26=140.4(KN)(2)模板
荷载N
2=4.5×1.2×0.018×9=0.8748(KN)(3)5×8方木荷载N3=5×0.05×0.1×4.5×7.5=0.844(KN)(4)15×15方木荷载N4=8×1.2×0.152×...
脚手架施工方案
答:
脚手架的四角从立杆底部焊接ф12钢筋接建筑物避雷接地系统。 五、脚手架设计 1、搭设方式与主要参数 项 目内 容 用途 安全防护,装修,装修荷载:2.0
kN/m
2 材料Ф48×3.5钢管,f=205N/mm2 搭设高度 高度46.8m 步距1.5m 跨度1.5m 立杆横距 1.05m 内排立杆距墙面距离 0.15m 小横杆挑出立杆长度 内 0.1m 外...
"
基础
工程"计算题,求解答计算,急急急急急!
答:
按荷载效应的标准组合值计算,传至基础顶
面的荷载
为:竖向力,力矩Mk=212.5kN.
m,作用荷载
以永久荷载为主。
基础底
面积为2m... 某多层厂房,柱子尺寸0.4 m×0.6m,采用钢筋混凝土独立基础。按荷载效应的标准组合值计算,传至基础顶面的荷载为:竖向力,力矩Mk=212.5kN.m,作用荷载以永久荷载为主。基础底面积为 2 m×...
结构抗震设计问题
答:
1.小震不坏。中震可修。大震不倒 2见抗震书114页。《中国建筑工业出版社》
...
荷载
为F
=1000KN,
地基为均匀粉质粘土,r=20
KN/m
3,fak=150KPa。_百度...
答:
取基础埋深为1.5m,则F
=1000kn
,F+G/A=1000/A+20*1.5≤150,故A≥8.33㎡,所以取基础边长
为3m,
实际基础面积为3*3=9㎡。高度按冲切力计算为400mm。
大家正在搜
中心荷载作用的条形基础底面
已知一宽度为3m的条形基础
宽度为3m的条形基础
有一个宽度为3米的条形基础
条形基础偏心距
条形基础最小宽度
三层房条形基础的宽度
条形基础偏心怎么处理
条形基础宽度怎么确定