KYN28A-12中置柜操作说明中置柜操作说明使用前应详细阅读本操作程序和中置式开关设备说明书。虽然开关设备有保证开关设备各部分操作程序的正确连锁,但是操作人员对开关设备个部分的投入和推出,仍需遵守操作规程和技术文本的要求进行。不应随意操作更不应在操作受阻时,不加分析强行操作,否则容易造成设备损坏,甚至引起严重事故。带接地刀的出线柜操作说明:1,将手车装在转运车上并锁好,断路器手车准备由柜外推入柜内前,应认真检查断路器是否完好,无破损,有无漏装附件,有无工具等杂物放在机构箱和开关内,手车是否清洁。另外大容量手车应将上方散热盖取掉,并将手车起吊装置拆除,确认无问题后,将运转车推倒柜前把小车升到合适位置,并使运转车与开关柜体锁定(以防手车进入柜内时运转车倒退而摔坏手车),打开断路器手车底下部两侧的锁定销,将将手车平稳推入柜内,同时锁定(此锁定销不复位时,摇把插入时,手车不能经行摇进操作)当确认锁定后解除运转车与柜体的所定,将运转车移开。2.手车进入柜体后,将二次辅助插件插上,并锁定好,以保证二次回路可靠连接,此时手车以处在试验位置,仪表板上开关操控装置实验位置指示灯亮,手车处于断开位置,此时可在主回路未接通的情况下对手车进行电气合、分试验操作(也可用储能摇把通过储能孔对其手动合闸、手动分闸。有的手车带有控制电源闭锁电磁铁,控制电源有电时,才可合闸,没有电时不可合闸,只可分闸。一般情况下不通过短路器手车面板上的分、合闸按钮,储能机构对其进行手动操作)。当手车进入到工作位置准备投入运行时,应先将所有柜门关好,再确认断路器处在分闸位置(断路器的分闸状态可由断路器的手车面板上分、合闸指示灯两方判定,当透过柜体中面板观察时,看到手车面板上短路器分、合状态的指示牌为绿色的“0”时,则判定断路器处于分闸指示绿灯亮。此绿灯亮时也可确认为短路器在分闸斗犬态).3.接地刀处在分开状态;要确定接地刀状态,可以首先看接地刀操作孔处连锁弯板是否复位,其次主要(可打开照明灯或用手电筒)通过前下门观察窗,看接地刀的刀口在垂直位置,表不'地刀已在分闸状态。
4.此时可将手车操作摇把插入中面板操作孔内(注:一定要插到位,否则不能进行摇进操作),顺时针摇约20圈,直至听到“咔嚓”一声,同时开关操控装置工作位置指示灯亮时,取下摇把,表示手车已到工作位置,主回路接通,可通过控制回路对其进行分、合闸进行操作,此时不可操作接地刀。5.若准备将设备退出运行时,应先确认短路器处在分闸状态。摇入手车摇把,逆时针摇约20圈直听到“喀嚓”一声,同时开关操控装置试验位置指示灯亮,表示手车已到试验位置,此时主回路完全断开,金属安全活动门关闭,改为备用状态。此时可对其开关进行合、分试验操作;也可解除联锁拔出二次辅助回路插头,并将二次动插头扣锁在手车架上,将转运车推到柜前锁定,然后将手车销解除并将手车向外拉出,并锁定在转运车上后,解除转运车与柜体的锁定;将转运车向后拉出适当距离,对其进行日常维护;6.按下接地开关操作孔处连锁弯板,插入接地开关操作手柄,顺时针转动90。,接地刀合上,打开下大门,拆除后门(只有接地刀合闸后,后封板才能拆除,开下门,紧急情况下可用专用,用通过下门右止方的孔将连锁解除打开下门,此法慎用),对本开关出线侧进行日常维护,送电时将后封板封好,关好、关紧前下门,逆时针转动90。将接地刀分闸,操作手柄拿掉,此处的联锁弯板要自动复位,否则手车不能进入到工作位置。注意:1.断路器在合闸位置不能对手车经行摇进、摇出操作以免损坏内部元器件。2.只有断路器在试验位置时,才可合接地刀,断路器在合闸位置时不可操作接地^3.当接地刀在合闸位置时,不可将手车从试验位置移至工作位置,以免损坏元器件。接地刀在分闸位置,且接地刀操作手柄要拿掉,此处撞孔挡板要复位,手车才能由试验位置摇直工作位置。进线隔离柜与进线分断柜母联分断柜与母联隔离柜1.带负荷情况下不允许推进、拉出隔离手车,在操作时要判断与之配套的分断柜处在分闸状态,隔离手车内部有闭锁电磁铁时要有操作电源,才可对隔离柜手车进行操作。(此

5.9
百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容
立即获取
中置柜操作说明
KYN28A-12中置柜操作说明
中置柜操作说明
使用前应详细阅读本操作程序和中置式开关设备说明书。虽然开关设备有保证开关设备各
部分操作程序的正确连锁,但是操作人员对开关设备个部分的投入和推出,仍需遵守操作规程和技术文本的要求进行。不应随意操作更不应在操作受阻时,不加分析强行操作,否则容易造成设备损坏,甚至引起严重事故。
带接地刀的出线柜操作说明:
第 1 页
1,将手车装在转运车上并锁好,断路器手车准备由柜外推入柜内前,应认真检查断路器是否完好,无破损,有无漏装附件,有无工具等杂物放在机构箱和开关内,手车是否清洁。另外大容量手车应将上方散热盖取掉,并将手车起吊装置拆除,确认无问题后,将运转车推倒柜前把小车升到合适位置,并使运转车与开关柜体锁定(以防手车进入柜内时运转车倒退而摔坏手车),打开断路器手车底下部两侧的锁定销,将将手车平稳推入柜内,同时锁定(此锁定销不复位时,摇把插入时,手车不能经行摇进操作)当确认锁定后解除运转车与柜体的所定,将运转车移开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-26
通过链传动带动断路器的前进和后退。
现有的接地刀的电动操动机构安装在接地刀上,通过齿轮传动对地刀进行分合。
断路器的电动操动机构很多是安装在断路器的底盘车内,通过链条传动的方式和手车的传动主轴链接,链传动的方式不是很可靠,在电机启动时其起动转矩很大,频繁的力 冲击会导致链条断裂,而且电操机构安装在底盘车内,更换和修理非常不方便。
现有的接地刀的电动操动机构安装在接地刀上,该设计有以下问题地刀分合和合分时力矩不均匀,容易对地刀产生冲击,接地刀上的辅助触点不能安全可靠的指示地刀的状态,容易出现辅助触点到位而地刀没有到位的不协调状态,此时地刀距离高压带电体的距离非常近,容易产生放电现象,极其危险。
有些地刀的电操机构因辅助触点问题即使到位了依然不停转动,导致电机堵转,最终致使电机烧坏。