办公楼外脚手架工程施工方案?

如题所述


办公楼外脚手架工程施工方案是非常重要的,方案的制定是经过深思熟虑,已经结合实际情况,每个细节的处理都很关键。中达咨询就办公楼外脚手架工程施工方案和大家说明一下。
1施工准备
1.1现场施工准备
该工程±0.00以上主体施工正值雨季,为防止雨水浸泡外脚手架基底,在土方回填时里侧略高,并将脚手架搭设区域用C10的素混凝土硬化,且在脚手架外侧挖设排水沟,使水能顺坡度排入排水沟内。
1.2材料、机具的准备
各单体土方回填时,要保证脚手架钢管、扣件、安全网和脚手板进场,并整齐的堆放在模板作业场内。
搭设脚手架时,准备好安全带、砂轮切割机,拉索,保证塔式起重机正常运转。
1.3人员及技术准备
要求所有架子工必须具备《特种作业操作证》或《特种作业临时操作证》、《安全资格上岗证》等准许施工证件,技术员应更根据本章施工方案编制技术交底和脚手架搭设示意图,并在开工前1天对架子班进行交底,搭设过程中,安全员应根据示意图随时监督。
2施工方法
2.1施工工艺
放立杆位置线→50mm厚木方垫板→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖底排立杆→装设横向扫地杆并与立杆固定→在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆→在这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆→待每边竖起4根立杆后装设第一步大横杆和小横杆→校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求→按45±5KN·m力矩拧紧扣件螺栓形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设直至第一步架交圈完成→设置连墙杆→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步……→装设剪刀撑→装设作业层间横杆、铺设脚手板→装设作业层栏杆、铺挡脚板→挂安全网进行封闭。
2.2基本设计和搭设方法
a)立杆
立杆长6m及3m,起步用6m及3m杆将接头错开,以后均用6m杆。立杆横距为1000mm,纵距为1500mm,竖立杆时,杆件长短要搭配使用;采用对接扣件连接立杆接头,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步、同跨内;各接头中心距主节点≤600mm。搭接长度Ld为1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件外边缘与杆端的距离为100mm。
立杆应沿其轴线搭设到顶,且超过一层顶板边栏板高度1.2m,且必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮200mm处的立杆上,横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上,立杆的垂直偏差不大于75mm。
b)大横杆
大横杆长度为6m,约束立杆,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里侧。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距≥500mm。同一排大横杆水平偏差不大于50mm,大横杆步距为1500mm。
c)小横杆
每一主节点处必须紧贴立杆用直角扣件扣紧在大横杆上搭设小横杆,该杆轴线偏离主节点≤150mm。施工中不得拆除贴近立杆的小横杆,操作层底的小横杆水平间距为500mm,非操作层为1500mm。
d)剪刀撑
除在两端设置剪刀撑外,中间每隔12m设一道。剪刀撑联系4立杆及4大横杆。斜杆用旋转扣件扣在立杆上,旋转扣件中心距主节点≤150mm,斜杆的接头均采用搭接连接,搭接长度不应小于1000,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不少于100㎜。
e)脚手板
脚手板采用200×50的木方拼合,并在铺设层中间加设一根大横杆。在架子宽度内全部铺严、铺满,脚手板内外两侧设通长的250mm高挡脚板。脚手板用8#铅丝与大横杆绑扎牢固,上面绑扎防滑条,严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板,脚手板应层层进行铺设,脚手板底挂大目安全网。
f)连墙杆
本工程采用柔性连墙件,即拉筋和顶撑相配合的附墙连接方式。
靠近主节点设置,偏离主节点≤300mm,从首层第一根大横杆处开始设置,竖向为每层设置,横向间距4.5米设一道,采用梅花型布置。
g)抛撑
开始搭设脚手架时,在架子四周外围设局部临时抛撑,横向撑住架子,与地面呈
60°角的斜杆。安装完连墙件后,方可拆除临时抛撑。
h)门洞
为方便人员的出进和材料的倒运,在第一层每隔35m挑出一根立杆设一门洞,具体做法见下图。
i)马道
马道搭设在脚手架外侧,每跑净宽1.2m,净长2.5m,净高为层高的一半,马道主要用于人行走。马道两侧及平台外围,设防护栏杆和挡脚板,满挂立网,立网与斜道绑扎牢固。斜道上铺设防滑脚手板,斜道两侧及端部设剪刀撑。
在斜道转向接点处设置连墙杆,在楼板上予埋Φ20的钢筋,将连墙杆与之连接。
由于斜道上铺设的脚手板处于倾斜状态,脚手板要铺满、铺平、铺牢,搭设位置选择在两个休息平台之间,斜长的脚手板顺铺。
马道入口必须搭设护头棚,护头棚上满铺脚手板,并在马道入口处明显位置挂安全标志牌,搭设方法见下图。
3质量保证措施
脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并按照纵横距排好立杆。
大横杆必须在角部交接位置与立杆连接固定,要求周边铺板高度一致,角部应增设立杆和纵向水平杆(与3根立杆连接)。
拧固扣件时要用力矩扳手,扭力矩控制在45±5KN·m,防止用力过大,螺栓溢扣。各杆件相交伸处的端头均≥100mm,防止杆件滑脱。
作业层搭设1200mm高的防护栏杆,外排杆内侧满挂密目安全网,用12#铅丝与立杆固定。
脚手架搭设时,按照下表进行质量控制:
项次项目技术要求允许偏差(mm)示意图检查方法及工具
1垫板不晃动
2立杆垂直度度垂直度偏差
Hmax=40m
H/400
±100吊线、卷尺或经纬仪
搭设中垂直度
偏差的高度不同设计高度允许偏差△(mm)吊线、卷尺或经纬仪
40m20m
Hmax=30m±100
3间距步距偏差±20
钢板尺
纵距偏差±50
横距距偏差±20
4纵向平杆高差一根杆两端±20水平仪或水准尺
同跨大横杆高差±10
5小横杆外伸长度偏差外伸500≤50
6扣件安装主节点处各扣件
距端点间距离a≤150mm
钢卷尺
同步立杆上两个
相邻对接扣件高差≤500
立杆上对接扣件
距主节点距离≤h/3
纵向水平立杆的接头距主节点的距离≤L/3
7扣件螺栓的拧紧力矩40-50N·m扭力扳手
8剪刀撑斜杆与地面夹角60O伸长
9脚手板
外伸长度对接100<a≤150卷尺
搭接a≥100卷尺
4脚手架拆除
本工程外脚手架为施工装修脚手架,架子必须在装修完成以后方可拆除。
4.1拆除前必须完成以下工作
拆除前,工长要向拆除施工人员进行书面安全技术交底。班组要学习安全技术操作规程。
拆除脚手架时,地面设围栏和警戒标志,并派专人看守。严禁一切非操作人员入内。
全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆安全牢固度。清除脚手架上杂物及地面障碍物。
4.2拆除应符合以下要求
拆除时,遵循先搭后拆的原则,应逐层拆除连墙杆,严禁将连墙杆数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高低差不大于2步,如高差大于2步时则应增设连墙杆进行加固。
当脚手架拆至下部最后一层时,应先以3m的间距搭临时抛撑,后拆连墙杆。
拆除架子时,地面要有专人指挥,随拆随运,禁止高空抛扔脚手架料具。
5脚手架的安全防护
必须戴好安全帽和佩挂安全带。严禁在脚手架上垫其它物品,以增加操作高度。
上下必须走安全防护的斜道,严禁攀援脚手架上下。
在架面上设置的材料应堆放整齐稳固,不得影响施工操作和人员通行。
收工前应清理架面,将材料堆放整齐,垃圾清扫运走,必须将多余材料、物品移至室内,在任何情况下,严禁自架上向架下抛掷材料、物品和倾倒垃圾。
在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。禁止将地线搭在脚手架上,利用脚手架当地线。
想知道更多关于“办公楼外脚手架工程施工方案”等建筑施工方面的信息,可以在中达咨询建设通进行搜索。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答