施耐德变频器报nst

如题所述

根据化工仪器网资料显示,施耐德变频器报nst,原因如下:
1.LI1或LI2损坏,通过“监视--输入输出映像--逻辑输入映像”观察点通时对应那个LI1点的状态,如果LI1或LI2,在手柄处于零位时,依然持续有效(其对应的黑点在上方),则说明LI1或LI2损坏。需维修更换端子板。
2.变频器参数设置不正确。检查“应用功能——停车设置”内的“停车类型”应为“斜坡停车”。
3,变频器有故障。如果端子LI1损坏,则需要更换端子板,如果仅仅是LI2损坏,则可以将LI2上的线拆掉转到LI6上(前提是LI6原来没有被使用),然后“输入输出设置--反转”设为LI6。松开右上角的螺钉,往下拉端子块,即可卸掉,然后更换新的端子块。
施耐德变频器全称为“施耐德交流变频调速器”,是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,以其稳定的性能、丰富的组合功能、良好的动态特性、超强的过载能力以及无可比拟的灵活。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜