36V交流接触器工作环境温度高到70度左右,常常吸合不了,查线路全都正常,换个新的上去又是常常吸合不了

36V接触器温度降低后又可以用了。只是工作环境温度常常都有60-70度,所以常常吸合不了,怎么办才好?加风扇也没有多大用。不知怎么办好?

接触器的吸合是依靠其线圈磁通工作。由于导线的阻值跟温度的关系,温度越高阻值越大,回路电流越小;当温度升高,致线圈阻值增大到,回路电流低于其吸合电流,就会出现不能吸合的现象。
解决方案:1、更换接触器,选择吸合电压(或保持电压)更低的规格;2、选择适用于高温工作环境的接触器;3、工作环境是否有条件加装空调;4、选择最佳的安装的角度。