36V交流接触器工作环境温度高到70度左右,常常吸合不了,查线路全都正常,换个新的上去又是常常吸合不了
36V接触器温度降低后又可以用了。只是工作环境温度常常都有60-70度,所以常常吸合不了,怎么办才好?加风扇也没有多大用。不知怎么办好?
举报该问题
推荐答案 2016-08-01
接触器的吸合是依靠其线圈磁通工作。由于导线的阻值跟温度的关系,温度越高阻值越大,回路电流越小;当温度升高,致线圈阻值增大到,回路电流低于其吸合电流,就会出现不能吸合的现象。
解决方案:1、更换接触器,选择吸合电压(或保持电压)更低的规格;2、选择适用于高温工作环境的接触器;3、工作环境是否有条件加装空调;4、选择最佳的安装的角度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MMccBKMcaBc1t1MSVtB.html
相似回答
三相电机电线,电流全
正常,交流接触器
发烫是什么原因?
答:
交流接触器发烫是可能的,如果通断操作频繁,电磁线圈会发烫的,要注意温度不能太高
。漆包线的绝缘层会受到破坏,如果太热,需要检查其电磁线圈工作是否正常。另外需要检查主触头是否接触可靠,是否触头有烧损、接触不良的情况。存在问题需要维修或更换。
电工技师论文
答:
起动,电机过载时热继电器要动作,电机
温度不
得高于 90℃ ,当电机过热时电机内热保要动作 ,要有高 、低压保护 ,吸气压力和排气压力应在 0.45MPa 至 1.5MPa 之间,空调运行时必须有冷却水流和冷冻水流,压力为 0.3MPa 至 0.4MPa
左右 ,
且进出水水压差要为 0.1MPa 左右 ,还要有冰点保护,当设备运行后冷冻水温比设...
交流接触器
用
不了
几天就出现线圈吸附不好的"嗡嗡"声
答:
如果原接触器线圈电压为380V,则要把本模块串到交流接触器的线圈回路里
,同时还要把原控制线路两根电源线中的一根改接到工作N线上(原来的控制电源线接两根相线,电压为380V,现把其中的一根线改接到工作N线上,使控制电压改变为220V),如果原控制线路里还有额定电压为380V的指示灯、中间继电器、时间...
大一几个简单的电工题 求个大佬解答一下谢谢
答:
二极管 = 坏(其中一方电阻较反方向大)三相电机 = 星形接法
初级电工证考试.试题
答:
10 、变压器: 一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔: 用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线: 是为了在已停电的设备和
线路上
意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须...
什么是
交流接触器
答:
工作原理: 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯
吸合,
由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
交流接触器的
选择: (1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100...
导致火灾发生的原因
答:
电弧温度可高达6000摄氏度。因此电火花或电弧不仅能引起绝缘物质燃烧,而且可以引起金属熔化、飞溅,构成火灾、爆炸的火源。电火花可分为工作火花和事故火花。工作火花如开关或
接触器
触头分合时的火花。事故火花是电器或线路发生故障时产生的火花。如发生短路时产生的火花,绝缘损坏或保险丝熔断时出现的闪络等。事故火花还...
接触器正常
使用的时候触点和线圈
温度
最高多少是在范围内的
答:
这个看你怎么想,国家标准是
70度
就行,最好是大于37度小于70度就行
大家正在搜
交流接触器线圈正常温度
交流接触器工作温度
交流接触器跟温度表怎么接线
交流接触器温度保护器接法
交流接触器接线桩温度多少
交流接触器工作原理温度控保护
接触器线圈温度100度
cjx1一32交流接触器适应温度
交流接触器温度
相关问题
温度太高会不会使接触器不能吸合,比如超过45度。
高温消毒柜接触器工作异常.
cpu的温度总是达到了70度左右怎么办
36v交流电可以控制220v交流接触器控制电路 理论上不吸合...
交流接触器不吸合,用电笔按下就工作,啥原因
交流接触器换了几个总是把线圈烧了,在没烧之前用数字万用表测不...
龙门架,配电盘里的,上交流接触器不吸合是怎么会事?下的正常,...
电脑硬件温度正常为多少