三菱FX3U PLC通信的通道1和通道2是什么意思

如题所述

FX2N只能扩展1个FX2N-232BD(或者FX2N-485BD)通讯板,只有1个通信通道(CH1)。FX3U的串行通信能力比FX2N强,可以扩展2个通信板或通信适配器,对应的通信通道就是通道1(CH1)和通道2(CH2)。追问

是不是靠近PLC的第一个通信板是通道1 啊,第二个为通道2 啊。

追答

靠近PLC的第一个通信板是通道1 ,第二个为通道2

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
  FX3U提供两个通信通道,可以用通道1进行N:N网络连接PLC,用通道2连接变频器。
  硬件上PLC左侧扩展的第一个通信口是通道1,扩展的第二个通信口是通道2。
  一种配置是扩展一个FX3U-485-BD加一个FX3U-485ADP(或FX3U-485ADP-MB),另一种配置是扩展一个FX3U-CNV-BD加两个FX3U-485ADP (或FX3U-485ADP-MB)。
其中,FX3U-485-BD最大通信距离50米,FX3U-485ADP和FX3U-485ADP-MB最大通信距离500。另外,FX3U-485ADP-MB还支持MODBUS通信功能。
第2个回答  2013-11-28
自由通讯口
相似回答