220 X 0.9 =198V。
220V交流电经过桥式全波整流后,输出的直流电压为输入交流电压的0.9倍,约为198V。如果输出段接有滤波电容,输出的空载直流电压约为输入的交流电压的√2倍,约为311V。
利用变压器的一个副边绕组和四个二极管,使得在交流电源的正、负半周内,整流电路的负载上都有方向不变的脉动直流电压和电流。
用电容降压时应注意以下几点:
1、根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
2、限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。
3、电容降压不能用于大功率负载,因为不安全。
4、电容降压不适合动态负载。
5、同样,电容降压不适合容性和感性负载。
6、 当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流, 因为全波整流产生浮置的地,并在零线和火线之间产生高压,造成人体触电伤害。而且要满足恒定负载的条件。
你好:
——★1、这个电路应该叫做电容降压电路,因为 510 K 电阻是断电后给电容放电使用的,设计目的是防止电容残留电荷伤人。
——★2、电容降压电路,可以看成是恒流电路,它的输出电压随负载而定:空载时接近单相交流电的峰值(311 V ),有负载时,电流乘以负载电阻就是输出电压。一般情况下,为了获得稳定的电压,应该在输出端并联稳压二极管的,此时的输出电压就是稳压二极管的稳压值。
——★3、电容降压电路的输出电流计算方法是:Ⅰ= 2 π f C U 。其中 U 为电容两端的电压,其值为电源电压 - 输出(稳压管)电压。
那我接一组4并25串的灯珠到底是行还是不行呢?
追答可以的,但要计算电容值。
追问这一组负载所需要的电流是240mA,如何计算电容值?谢谢
追答请看第三条回答:输出电流计算方法是:Ⅰ= 2 π f C U 。其中 U 为电容两端的电压:电源电压减去灯珠的电压。
追问这样算的话就不对了呀,电容的容量才0.000000几了,非常非常小了,是不是单位换算弄错了,还是怎么的?要不你帮我算一下,谢谢
追答?!
那如果我在输出后面接上4并25串的2835灯珠的话,能否正常工作?谢谢
本回答被提问者采纳