简述灯泡,导线,开关及电源的检测方法

如题所述

白炽灯灯泡一般检查使用万用表×1Ω电阻档可以检查,电阻值不应为0,根据灯泡功率大小电阻值在数十欧姆以内。
同样,导线与开关两端使用万用表×1Ω档测量导线两端快关两端,导线两端电阻值应接近0,开关两端在接通状态电阻值也应该接近0,但是,作为开关,在断开状态下,开关两端用万用表×10K档(倍率最大的一档)测量时阻值应该是无限大。
至于电源,一般可以用万用表测量电源两线之间的电压(包括开关电源、稳压电源的输出线之间的电压)是否合乎,对交流电供电线路有时可以用测电笔检查火线是否带电,但是,这种测量只能肯定电源电压有无,最可靠的办法是使用“较火灯”即在电源两端接上一个对应电压的较大功率的灯泡,也就是让电源带上正常负载,如接上的灯泡能正常点亮,说明电源基本良好,若不能正常发光,那么电源肯定存在问题。
至于节能灯泡属于电子设备了,一般只能接到正常电源上(例如换到另一个正常的灯座上)看是否能点亮来判别是否灯泡的问题了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-12
开关电源测试方法
一. 耐电压 (HI.POT,ELECTRIC STRENGTH ,DIELECTRIC VOLTAGE WITHSTAND)KV
1.1 定义:于指定的端子间,例如:I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG间,可耐交流之有效值,漏电流一般可容许10毫安,时间1分钟。
1.2 测试条件:Ta:25摄氏度;RH:室内湿度。
1.3 说明:
1.3.1 耐压测试主要为防止电气破坏,经由输入串入之高压,影响使用者安全。
1.3.2 测试时电压必须由0V开始调升,并于1分钟内调至最高点。
1.3.2 放电时必须注意测试器之Timer设定,于OFF前将电压调回 0V。
1.3.3 安规认证测试时,变压器需另行加测,室内 ,温度25摄氏度,RH:95摄氏度,48HR,后测试变压器初/次级与初级/CORE。
1.3.5生产线测试时间为1秒钟。
二.纹波噪声(涟波杂讯电压) (Ripple & Noise)%,mv
2.1定义: 直流输出电压上重叠之交流电压成份最大值(P-P)或有效值。
2.2测试条件: I/P: Nominal O/P : Full Load Ta : 25℃
2.3说明:
2.3.1示波器之GND线愈短愈好,测试线得远离PUS。
2.3.2使用1:1之Probe。
2.3.3 Scope之BW一般设定于20MHz,但是对于目前的网络产品测试纹波噪声最好将BW设为最大。
2.3.4 Noise与使用仪器,环境差异极大,因此测试必须表明测试地点。
2.3.5测试纹波噪声以不超过原规格值 +1%Vo。
三.漏电流(洩漏电流) (Leakage Current)mA
3.1定义: 输入一机壳间流通之电流(机壳必须为接大地时)。
3.2测试条件: I/P:Vin max.×1.06(TUV)/60Hz Vin max.(UL1012)/60Hz O/P: No Load/Full Load Ta: 25 ℃
3.3说明: 3.3.1 L,N均需测。
3.3.2UL1012 R值为1K5。
TUV R值为2K/0。15uF。
3.3.3漏电流规格TUV:3。5mA,UL1012:5mA。
四.温度测试 (Temperature Test)
4.1定义: 温度测试指PSU于正常工作下,其零件或Case温度不得超出其材质规 格或规格定值。
4.2测试条件: I/P: Nominal O/P: Full Load Ta : 25℃
4.3测试方法:
4.3.1将Thermo Coupler(TYPE K)稳固的固定于量测的物体上 (速干、Tape或焊接方式)。
4.3.2 Thermo Coupler于末端绞三圈后焊成一球状测试。
4.3.3我们一般用点温计测量。
4.4测试零件: 热源及易受热源影响部分 例如:输入端子、Fuse、输入电容、输入电感、滤波电容、桥整、热 敏、突波吸收器、输出电容、输出电容、输出电感、变压器、铁芯、 绕线、散热片、大功率半导体、Case、热源零件下之P.C.B.……。
4.5零件温度限制:
4.5.1零件上有标示温度者,以标示之温度为基准。
4.5.2其他未标示温度之零件,温度不超过P.C.B.之耐温。
4.5.3电感显示个别申请安规者,温升限制65℃Max(UL1012),75℃ Max(TUV)。
五.输入电压调节率 (Line Regulation), %
5.1定义: 输入电压在额定范围内变化时,输出电压之变化率。 Vmax-Vnor Line Regulation(+)=------------------ Vnor Vnor-Vmin Line Regulation(-)=------------------ Vnor Vmax-Vmin Line Regulation=---------------- Vnor Vnor:输入电压为常态值,输出为满载时之输出电压。 Vmax:输入电压变化时之最高输出电压。 Vmin:输入电压变化时之最低输出电压。
5.2测试条件:
I/P:Min./Nominal/Max O/P:Full Load Ta:25℃
5.3说明: Line Regulation 亦可直接Vmax-Vnor与Vmin-Vnor之±最大 值以mV表示,再配合Tolerance%表示。
六.负载调节率 (Load Regulation)%
6.1定义: 输出电流于额定范围内变化(静态)时,输出电压之变化率。 |Vminl-Vcent| Line Regulation(+)=------------------×100% Vcent |Vcent-VfL| Line Regulation(-)=------------------×100% Vcent |VminL-VfL| Line Regulation(%)=----------------×100% Vcent VmilL:最小负载时之输出电压 VfL:满载时之输出电压 Vcent:半载时之输出电压
6.2测试条件: I/P:Nominal O/P:Min./Half/Full Load Ta:25℃
6.3Load Regulation亦可直接Vmin.L-Vcent与Vcent-Vmax.之±最大 值以mV表示,再配合Tolerance%表示。
第三部分 测试报告要求的项目: 对于电源部品认定测试, 测试报告要求提供测试数据及结论。来料检可根据要求减少测试项目,对于测试不合格品的应该表明不合格的测试项。
一. 输入特性。
1. 工作输入电压和电压变动范围。
2. 输入电压的频率和频率变动范围。
3. 额定输入电流。是指在输入电压和输出电流在额定条件时的电流。
4. 输入下陷和瞬间停电。这是一种输入电压瞬间时下降或瞬断的状态,要用额定输出电压和电流加以限定。测试的指标为电压和时间。
5. 冲击电流。
6. 漏电流。
7. 效率。因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。
8. 测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。

科标检测拥有多年的电子电器产品检测和分析经验,是国家认可的权威第三方检测机构,是通过国家认证认可监督管理委员会资质认定(CMA)认可的。可根据检测和分析结果,出具权威的国家认可的检测和分析报告。