dw17-1000万能式断路器断开后合不上是什么问题

如题所述

有许多原因:
一是储能不到位,
二是机构有问题,
三是失压脱扣线圈失电(或断线),
四是分励脱扣线圈得电,释能电磁铁动作不到位,
五是合闸时合在短路故障上,
六是电流速断脱扣机构未复位。
建议在断路器上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-07
不能合闸,还是合闸就跳?问题分析有很多种!你要检查断路器是否有欠压脱扣器损坏,没有的话就要查看断路器的控制器的复位按钮是否已复位,还不行看一下控制是否异常!
相似回答