顶层按10米水头考虑,层高3米,由上至下8层,第八层水压为10+8X3=34米,规范要求不超过0.35MPa,第九层开始设置减压阀,设置可调式减压阀,阀后压力0.1MPa~0.15MPa即可。
考虑到管路损失和园区较大的情况,建议由上至下7层,第八层开始设置减压阀。
采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,与此同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低。
扩展资料:
将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。 根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力0.55MPa。
当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。
局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
参考资料来源:百度百科--自来水减压阀
参考资料来源:百度百科--建筑高层
和
给水分区静水压不宜大于0.45 MPa没关系吗?不是0.45-0.35除以层高吗?
0.45MPa是分区控制水压,和设不设减压阀没有关系,设减压阀的规定是入户不超过0.35MPa
应该是每层的实际压力减掉0.35MPa就是你需要减去的压力,以上的算法只是设计过程的估算
0.45除以层高是不是就是每个分区的层数的最高限制?
追答还应该减去最顶层需要的水压
本回答被提问者采纳