88问答网
所有问题
排水横支管每层一般埋地有多深?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-08-31
排水干管肯定是在冻层以下(哈尔滨为-1.800m),埋地深度一般与下面几个方面有关系:
原有管线走向、标高(注意确定原有管线的压力)
排水管线的走向、坡度。
管线的方向内是否有障碍(房屋基础、人防工程、隧道等)
地下水深度
根据经验来说,一般的排水管在-3.000~-4.500m之间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MMSB1MSaM.html
其他回答
第1个回答 2009-08-31
一、对于楼房:首层或二层以上下沉式卫生间排水横支管埋深(管底计)通常在0.25~0.35之间。二层以上非下沉式卫生间其排水横支管均在板下明装。
二、如果是平房,则没有一定的标准,只要满足排水坡度要求即可!室外排水管通常埋深在当地最大冻土层以下。
第2个回答 2009-08-31
一般一层的埋深为0.8M本回答被提问者采纳
第3个回答 2018-07-30
看图应该是指在住宅里面的厕所的排水管道,我们设计院通常是标注-0.900米。
第4个回答 推荐于2017-09-03
卫生间内给水管在洗脸盆处是H+0.25,大便器小便器处是H+1.2,污水池H+1-1.2都可以。污水管H-0.4或H-0.45都可以。
排水管道 指汇集和排放污水、废水和雨水的管渠及其附属设施所组成的系统。包括干管、支管以及通往处理厂的管道,无论修建在街道上或其它任何地方,只要是起排水作用的管道,都应作为排水管道统计。
1
2
下一页
相似回答
水管
埋地
下
多深
才不会冻坏呢?
答:
在确保水管不会因冬季低温而冻坏的情况下,
其埋设深度应超过当地冻土层的厚度至少30厘米
。当气温降至零下十几度时,排水管防冻主要依赖于足够的覆土层,通常要求覆土厚度超过当地冻土层深度。建议查询当地冻土层的具体厚度以确定合适的埋设深度。即使在非常寒冷的气候下,也不会冻结到如此深度的管道。如有...
污水管道埋在地下
多深
才合适?
答:
城市污水管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.3m
。埋深一般指管底到自然地面的距离。污水管道最常用材料--塑料管道及管件,硬质聚氯乙烯管(UPVC),UPVC管是国内外使用最为广泛的塑料管道。UPVC管具有较高的抗冲击性能和耐化学性能。污水管道施工的步骤 1.如果要接到市政排污...
水管埋在地下
多深
防冻?
答:
水管埋在地下的深度一定要大于冻土层的厚度30CM才可以防冻
。零下十几度,埋排水管防冻主要是靠覆土,一般要求覆土厚度要超过当地冻土层深度,查一下当地的冻土层厚度。再冷的天也不会冻到这个深度的,如果再不放心可以再包一层保温棉,效果就更好了。
装修工艺分享:室内装修水管施工工艺
答:
埋地
管道、管井内立管、吊顶内
横支管
及有防结露要求的管道在隐蔽前需进行灌水试验。其灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,灌水15min后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。卫生间支管灌水试验,如果
每层
需要作闭水试验,气囊的安放有两种办法:一种是边安装边作,...
室内给
排水
管道如何布置?
答:
排出管安装(1)排出管的埋深取决于室外
排水
管道标高并符合设计要求,排出管与室外排水管道一般采用管顶平接,其水流转角不小于90o;若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m,其水流转角不受限制。室外埋设时须保证管道有足够的覆士深度以满足防冻、防压要求。(2)安装托、吊排出管要先搭设架子,将托架按...
建筑内部
排水
管道的布置与敷设要求是什么?
答:
(7)
排水埋地
管道应进行防腐处理。(8)徘水立管应采用管卡固定,管卡间距不得超过3.0,管卡宣设在立管接头处道采用支、吊架固定,间距不大于1.0m 5、防止水质污染 (1)下列设备和容器不得与污(废)水管道系统直接连接,应采取间接诽水的方式。(a)生活饮用水贮水稻(池)的泄水管和溢流管。(b)厨房内...
在
排水横管
管线的施工中,对于支架间距的要求是什么?
答:
GB50242-2002 5.2.9条是这样规定的:管径mm 50 75 110 125 160立管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0
横管
0.5 0.75 1.1 1.3 1.6
水泥
排水管
的施工方案和施工标准
答:
5,水泥
管管
安设:利用吊车吊卸,人工辅助安放到位。管节接头- -般采用刚性接头,每10m设置变形缝接头一-道。6,基础上部混凝土(管身包裹混凝土)浇筑:水泥管安放好后,经检查无误后就可浇筑基础_上部混凝土(管身包裹混凝土)。7,洞口施工:出入口端墙,翼墙,涵底(端墙外涵底铺装)施工,施工时...