88问答网
所有问题
请问这个ppt中讲的,关于单母线带旁路的供电方式,当那个回路从主母线
请问这个ppt中讲的,关于单母线带旁路的供电方式,当那个回路从主母线和旁母线同时获得电源时,不会短路
举报该问题
推荐答案 2017-07-04
不会短路。
实际上通过旁路间隔接到主母线上,旁路母线也才有电的,也就是回路的两个电源是一样的,自然就不存在短路的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MMMVKKMMScaa1KgMBcB.html
其他回答
第1个回答 2017-07-04
一般加个母联柜,和提升柜 两母线不能同时供电需加联锁
相似回答
单母线带旁路
接线与双母线接线
方式
的区别,不都是接了两条线吗
答:
一、组成不同
单母线带旁路
接线:单母线带旁路接线由一组分段
的主母线
和一组
旁路母线
组成。 双母线接线:双母线接线由一组工作母线和一组备用母线组成。 二、形式不同 单母线带旁路接线:单母线带旁路接线分为单母线分段兼旁路断路器接线、单母线分段带专用旁路器接线等形式。 双母线接线:双母线接线分为双母线不分段...
旁路母线
的作用是什么?在什么情况下主接线中应增设旁路母线?
答:
旁路母线
的作用是当变电所有断路器需检修时,由旁路母线和旁路断路器
供电,
使得需检修的断路器可以两端隔离开关拉开停电。
单母线
分段
带旁路
母线接线由一组分段
的主母线
和一组旁路母线组成的电气主接线。因这种接线方式具有断路器少、接线简单清晰、操作方便、供电可靠性高及易于发展的优点,所以广泛应用于中...
电力系统中,“代路”、“
旁路
”运行是什么意思?
答:
旁路,从名字来看就是此路不通时,旁边还有一条路。由此引申到电力工作中,一般母线上每一条出线只有一个开关,当该开关回路故障或检修时,必然会影响该出线供电。所以这时旁路母线携带着旁路开关就出现了,并能像变换魔法般通过倒闸操作扛起停电出线的负荷,这种方式就是“旁路代路”。
单母线
分段
带旁路
...
什么是
单母线
?双母线?
答:
单母线
接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷,也是投资最省,最简单的接线方式。双母线接线方式:每个回路经断路器和两组隔离开关分别接到两组
母线上
。所有出线既可以运行在一段
母线,
又可以运行在二段母线,这样母线停电时可以不间断出线
的供电
。
对于单母线带旁路母线
接线,利用旁路母线检修处线
回路
断路器,不停电的情...
答:
【答案】:B
单母线
分段
带旁路
接线如题35解图所示,其优点是单母线接线的结构简单,由于增设了分段断路器,就减少了母线故障停电范围,提高了供电可靠性,且由于增设了
旁路母线,
所以当出线断路器检修时,该线路仍能继续供电不停电。
变电站中采用
单母线带旁路的
接线
方式
有什么特点?好处?
答:
采用这种接线方式可以在 不中断供电的情况下检修配出线断路器。例如,需检修线路断路器时,按下列程 序操作:接通母线分段的刀闸和
旁路母线
的刀闸、,合
上母线
分段断路器 ,然后断开断路器及两侧隔离刀闸、。这样,利用母线分段断路器代 替了线路断路器。这时,隔离刀闸、必须在断开位置,以免线路发生...
电力系统知识点
答:
一、常见的母线接线方式 1、
单母线
接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。
当母线
或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。2、双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备...
单母线
是什么意思
答:
双母线系统就是有两套
主母线,
一般是
主母线带
电运行
,旁路母线
当做备用。
当主母线
需要维护时,通过隔离开关的操作,将系统输配电切换到
旁路母线,
以便在负荷不停电的情况下检修或维护主母线或主开关。
单母线
不是只有一根电缆,与电缆的数量无关。单母线是三相的。另380V的交流电,三根都是火线,分别为A...
大家正在搜
单母线带旁路母线接线图
单母线分段带旁路母线接线图
母线带旁路母线有何作用
单母线带旁路优缺点
双母线分段带旁路接线优点
带旁路母线的作用有哪些
母线带旁路的作用是
双母线分段带旁路接线图
母线带电
相关问题
变电站中采用单母线带旁路的接线方式有什么特点?好处?
单母线带旁路接线 与 双母线接线方式 的区别, 不都是接了两...
单母线分段带旁路的倒闸操作
画双电源进线,单母线分段带旁路电路的供电系统主回路并写不停电...
双母线带旁路母线接线方式的特点
220kV电气主接线可以用单母线分段带旁路吗?有什么好处?
什么叫单母线?