剪力墙水平两边有暗柱,中间有框架柱,垂直方向有暗梁。怎样手工计算剪力墙墙内钢筋

水平筋长度是通过框架柱伸至暗柱边加两锚固长度还是以框架柱为界算两边
水平筋根数是层高-0.05/间距还是以暗梁为界分暗梁上下分别计算
垂直筋垂直长度是算至顶部加锚固还是以暗梁为界上下分开算
垂直筋根数计算是以框架柱为界分开算两边还是不扣框架柱计算。采用101G图集

你的几个问题实质上就只有一个问题,不管剪力墙内部有无暗柱、暗梁,剪力墙的钢筋安装同样按普通剪力墙一样安装,至于暗柱、暗梁只是在其内部增加内容而已。追问

意思就是全部通算,不需要分开?

追答

是的!剪力墙按通墙钢筋安装。