正常情况下,4平方铜线带3p空调会发热吗?线长五米,一头接空开一头接空调,空调运行时,摸线能感觉到

正常情况下,4平方铜线带3p空调会发热吗?线长五米,一头接空开一头接空调,空调运行时,摸线能感觉到发热,温热不烫手,因为是小县城,买不到rvv3*4的线,最后用的是五金店卖的三芯4平方电缆线,店家说是铜线,能接380v,但是回来剪线后发现截面是银色的,而且这线1米才六元,我看网上卖的rvv3*4的铜线不带邮费1米最便宜都要9元,是不是我买的线是假货,不是铜线,是铝包铜线啊?还是4平方铜线带3p空调,线发热是正常的?

没问题!就算是四平方的铝线也可以带3匹的空调!3匹的空调的用电量是3千瓦多一点!不到4千瓦!四平方铝线能带4千瓦,四平方铜线能带6千瓦多!所以说不管是四平方的铝线还是四平方的铜线都可以带3匹空调
你摸着线温热是正常的!只要不是很烫就是正常的!追答

什么电线能带多大电器与多大电压没有关系!是和电线的额定电流有关系!
有这么一个口诀,是电工判断多大用电器用多大粗的电线
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半!
十下五的意思就是十平方一下的铝线每平方的额定电流是5安培,也就是说
1.5的是7.5安培
2.5的是12.5安培
4平方的是20安培
6平方的是30安培
10平方的是50安培。
百上二的意思就是100平方以上的铝线每平方的额定电流是2安培
二五三五四三界的意思是25平方的铝线每平方的额定电流是4安培,35平方的铝线每平方的额定电流是3安培
七零九五两倍半的意思是70平方和95平方的铝线每平方的额定电流是2.5安培
穿管温度八九折是如果电线要穿管的话最后的算的额定电流要打八折,也就是说10平方的铝线的额定电流是50安培,穿管之后就是50×0.8=40安培,如果温度超过25度的话还要打九折,也就是说如果天气热的话还要穿管的话,10平方的铝线额定电流是50安培,又要穿管还算温度的话就是50×0.8×0.9=36安培
铜线升级算的意思就是升一级算,比如1.5平方铜线应该算作2.5平方铝线,2.5平方铜线应该算作4平方铝线,以此类推
再然后就是220的用电器每千瓦的电流是4.5安培
380的用电器每千瓦的电流是2安培
望采纳

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-05
不用担心,铜包铝也没问题,线径有达到4平方就可以,你看看空气开关桩罗丝有没锁紧,不紧也会导致线发热。空调运行电流通过也会使线发热。
第2个回答  2015-06-04
你买的不是铜线也不是铝线,这种线时间长了就会氧化线路整个都会不通,赶紧换掉本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-06-04
你只要是国标的4平方铜芯线,就绝对的没问题。估计你买的可能是非标的。
第4个回答  2015-06-04
1,看来是铝线
2,线径达标,铝线4平方也没问题
3,不应该发热
4,线恐怕有问题追问

正常3*4铜线多少钱一米

追答

没买过,都是采购员的事,只管用