欧姆龙的比较指令CMP

我对欧姆龙的比较指令有些不明白,当CMP条件满足时,25505,25506,25507这三个触点至少有一个要满足(导通)。
如我设置有有二条或是三条CMP指令,怎么来区分现在导通的原因是由于第几条CMP引起的呢?也就无从去控制其它部件了。
难道每个程序里只能用一回CMP指令?
两位答得都很好,参考网上程序例子,才知道‘CMP’和‘2550?’在一个语句里,这样就可以有多个‘CMP’和‘2550?’语句,而不发生干扰,以前以为CMP是一个语句,‘2550?’另外起一个语句,所以发生干扰了。百度知道里真是高手如云啊!

欧姆龙有三种比较指令,分别为:
1、<
2、<sl
3、cmp
一、关于比较指令CMP
cmp:用于比较两个无符号二进制值,比较结果通过对应的比较标志位显示,该指令只能与右母线连接。
二、关于比较指令<
<:无符号小于,用于比较16位无符号二进制数据,它属于输入比较指令,其比较结果可直接作为执行条件,也即是说,这类指令和右侧母线之间必须有其他指令。
三、关于比较指令<sl
“<sl”:有符号长小于,用于比较32位带符号的二进制数据,和比较指令“<”相比,只是增加了符号和数据长度,使用方法也同比较指令"<"相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
可以使用多次CMP[比较]指令。比较运算结果驱动的接点必需跟在CMP梯形图的后面。运算结果分别是大于接通,等于接通,小于接通。

这样,不论用多少次的CMP比较指令,都会很清楚的知道是哪一步的CMP运算输出的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-08-14
每个CMP命令后都能使用25505、25506、25507三个标志位。每次使用标志位只对前面紧跟的那个CMP命令比较结果有效