隔离开关在操作及使用中应注意什么?有谁能解答我这个问题的?

如题所述

操作隔离开关时应注意的事项:

1.拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对编号无误后,方可操作。

2.远方操作的隔离开关,不得在带电压下就地手动操作,以免失去电气闭锁,或因分相操作引起非对称开断,影响继电保护的正常运行。

3.就地手动操作的隔离开关;①合闸,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接

地或短路回路也不得再拉开。②拉闸,应慢而谨慎。特别是动、静触头分离时,如发现弧光

,应迅速合入,停止操作,查明原因。但切断空载变压器、空载线路、空载母线、或拉系统环

路,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。

4.分相隔离开关,拉闸先拉中相,后拉边相;合闸操作相反。

5.隔离开关经拉合后,应到现场检查其实际位置,以免传动机构或控制回路(指远方操作的)有故障,出现拒合或拒拉。同时检查触头的位置应正确:合闸后,工作触头应接触良好;拉闸后,断口张开的角度或拉开的距离应符合要求。

我呢,是做高压配件生意的,开的有实体店。在长沙那边,我店里面的客户都是要指点民熔这个牌子的产品,他们家的东西整体来说都还不错,性价比高 ,我把他们家 推给你看下吧  你自己后面可以去看看。希望能帮助到你

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答