土木工程作业,高层建筑结构作业求大神指导

底部剪力法计算题某钢筋混凝土框架结构,地上十层,高度为40m。房屋所在地区的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,Ⅳ类场地。已知该楼的基本自振周期,经计算已知每层楼屋面的永久荷载标准值为,每层楼面和屋面的活荷载标准值均为。要求:确定该楼各层的水平地震作用值。

根据题目所给条件
α max=0.08,Tg=0.65s,T1=1.0s
计算得α1=0.054,屋面活荷载无意义,不考虑,C=0.85
Fek=α1CG=0.054x0.85x(12000+2000x0.5)x10=5967kN
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答