一、电源线路浪涌保护器的安装方法
(一)电源线路的各级浪涌保护器应分别安装在线路进入建筑物的入口、防雷区的界面和靠近被保护设备处。各级浪涌保护器连接导线应短直,其长度不宜超过0.5m,并固定牢靠。浪涌保护器各接线端应在本级开关、熔断器的下桩头分别与配电箱内线路的同名端相线连接,浪涌保护器的接地端应以最短距离与所处防雷区的等电位接地端子板连接。配电箱的保护接地线(PE)应与等电位接地端子板直接连接。
(二)带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器采用接线端子与接线柱连接;
(三)浪涌保护器的连接导线最小截面积如下表:
二、天馈线路浪涌保护器的安装方法
(一)天馈线路浪涌保护器应安装在天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接安装在设备射频端口上;
(二)天馈线路浪涌保护器的接地端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到LPZ0A或LPZOB与LPZ1交界处的等电位接地端子板上,接地线应短直。
三、信号线路浪涌保护器的安装方法
(一)信号线路浪涌保护器应连接在被保护设备的信号端口上。浪涌保护器可以安装在机柜内,也可以固定在设备机架或附近的支撑物上。
(二)信号线路浪涌保护器接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房等电位连接网络连接,接地线应短直。
上述回答希望能帮到你
浪涌保护器具有三相四线输入线和仅一根接地线。
浪涌保护器的端子应连接到配电箱底部相同的开关和保险丝底部接线头的线路的同一端。浪涌保护器的接地端子应以最短的距离连接到雷电保护装置。该区域的等电位接地端子板连接。配电箱的保护性接地线(PE)应直接连接到等电位接地端子板上。
扩展资料:
浪涌保护器的功能是将穿透电源线和信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统可以承受的电压范围内,或将强大的雷电电流释放到地面以保护受保护的设备或系统,避免系统受到冲击损坏。
浪涌保护器的类型和结构因不同的目的而有所不同,但至少应包含一个非线性电压限制元件。浪涌保护器中使用的基本组件是:放电间隙,充气放电管,压敏电阻,抑制二极管,扼流线圈等。
参考资料来源:
本回答被网友采纳配电柜或低压总开关柜内,并联在电源进线外,作为电源的第一级保护。电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗,接地电阻:R≤4Ω。
浪涌保护器是采用35MM标准导轨安装的。对于固定式SPD浪涌保护器,常规安装应遵循下述步骤,首先确定放电电流路径。其次是标记在设备终端引起的额外电压降的导线,为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体,设备与SPD之间建立等电位连接,要进行多级SPD的能量协调。
浪涌保护器使用注意事项
根据不同的电源制式、信号类型及现场的实际情况选择Uc值;根据信号的不同接口选择不同接口形式的浪涌保护器(防雷器)。
根据浪涌保护器(防雷器)的保护距离确定其安装位置,浪涌保护器(防雷器)在安装后不会对设备产生故障,故障情况下不会对设备产生干扰,根据浪涌保护器(防雷器)的具体安装位置和被保护设备的电压耐受水平选择合适的浪涌保护器。
本回答被网友采纳