在消防报警中,广播线是如何接线的,是先从控制室引到消防分支箱,在引到...

如题所述

1、电源线一般是从机房取消防电源而后转24V送至各楼层接线箱,再接至各模块。报警信号线分2线制和4线制,国产品牌一般都是2线制,进口设备可以采用4线制。广播是手拉手连接。

2、、消防广播:广播线、报警线、电源线接到模块在由广播线到广播分配器。1手报电话插孔:电话线、报警线。1消防电话分机:电话线;分两种情况:(1)多线制只接电话线;(2)总线制报警下、电话线(加接模块)。

3、报警控制器回路拉出信号总线,控制板上有24V电源或者可以用联动电源。电源线和信号线是区分的,一般控制模块、声光、一些非通用型探测器等需要电源。

4、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。

5、一般可能会有:自动报警信号总线:由报警主机回路引出,接至现场设备。联动电源线(24V):由主机联动电源引出,接至现场设备。多线手动直启线:由联动控制盘(柜)引出,接至受控设备。