4百开变压器6百米120平方的三根铝线,能带动110千瓦6极的电机吗?换成90千瓦的行吗

如果现在这个情况,怎么解决才能成本最小

用200KVA或以上变压器
1)250千瓦的变压器可带动的负载是75%~80%=190~200(千瓦)
(2)补偿电容器=变压器功率X0.5=125(千乏)
(3)110KW电机用95平方的铝线是安全电流之内可以使用。
(4)频敏变阻箱启动时间的额定方法:一般调整时间是30秒~120秒主要看启动时如果设备运转接近全速超过30秒就可以安全转为全压。如果设备负荷重可以调到60秒或90秒一般负载很重调到120秒。
(5)如果你的功率因素表已经达要1也就不用其它补偿了。如果只能达到0.9表示电容补偿还不够,还要在电机旁边补偿。