换热站噪音多大?距离多远不会影响自己家的供热

如题所述

45分贝,距离10米以上。

热力站按供热形式分直供站和间供站,对于加热水需要设增压泵或混水泵的水-水换热站,水泵应根据外网水力工况分析的结果来设置,以不影响其它用户的水力工况为原则,当用户系统有2个或2个以上时,宜设置分集水器或分汽缸。、

当加热介质为蒸汽时,站内主蒸汽管上应设自动切断阀和安全阀,每组换热器的蒸汽入口须设切断阀和调节装置。

扩展资料:

换热站使用注意事项:

1、设备使用前应检查压紧螺栓是否松动,压紧尺寸A是否符合说明书中规定的尺寸,如不符合规定,应均匀把紧螺栓,使其达到规定的尺寸。

2、使用前应对设备进行水压实验,对冷热两侧分别试压,试验压力为操作压力的1.25倍,保压时间为30分钟,各密封部位无泄露方可投入使用。

3、当设备用于卫生要求较高的食品工业或者医药行业时,使用前应对设备进行清洗消毒,消毒设备内的油污和杂物。

4、当操作介质含有大量泥沙或其它杂物时,设备前应置有过滤装置。

参考资料来源:百度百科-换热站

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-11

换热站的噪音主要是循环泵运行产生的噪音,如果换热站独立设置的话,家在隔壁基本上也受不到影响。

一般换热站的供暖半径为1000米。

根据《地面辐射供暖技术规程》规定:

(1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。

民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。

(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。

(3)低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。

(4)无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。


扩展资料:

土建工程的施工标准

1、采用当地425#标号水泥混凝土覆盖层, 强度不小于C15。

2、添加覆盖层,覆盖层的厚度不宜小于30mm-40mm为宜。

3、房间面积超过40 m2 或长度超过6 m时,应设置伸缩缝。

4、对装饰公司需要钉钉子的部位,要用红色油漆标记在地面,便于地热管安装避开障碍。

5、工程竣工后,彻底清理好现场,拆除施工现场的地上的一切临时设施。地热采暖系统施工流程:施工前期准备→工程材料进场报验→铺设保温板和铝箔纸铺设和加固钢网→交联管环路铺设→安装系统分水器供热系统安装→水(气)压力测式→向甲方交接工程

1、一般规定

(1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。

民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。

(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。

参考资料:百度百科-地面辐射供暖技术规程

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-12-20
  换热站的噪音主要是循环泵运行产生的噪音,你家基本上也受不到影响,一般换热站的供暖半径为1000米。

  换热站的噪声并不算大,换热站一般都设置在地下,当然有个别换热站设置于地上。换热站的噪声主要来源于循环泵。但是在设备安装工艺上的要求是会采取降噪减振措施的。只要设计合理措施到位其噪声和振动的控制就能够满足要求,达到补扰民的效果。而作为地上设置的换热站,除了设备安装做隔振降噪,还要对设备间做隔声降噪。不过通常设备间做的降噪措施基本意义不大没多少降噪意义,不过只要房间隔声量足够也不会对周边环境有太大影响。即使已经建好的换热站,若存在噪声和振动扰民情况,也是可以通过二次改造来降低起影响的。如果存在影响,这事可以到有关部门投诉,比如环保局。
第3个回答  2009-09-10
换热站的噪音主要是循环泵运行产生的噪音,如果换热站独立设置的话,你家在隔壁基本上也受不到影响,但是如果换热站在地下车库布置,而你家又在这个楼上的话,建议你要求供热公司将换热站搬出去
一般换热站的供暖半径为1000米本回答被提问者采纳
第4个回答  2022-07-10
供热换热站为非居民住宅,是供热单位厂房,根据国家建筑设计防火规范,其供热换热站与居民住宅安全距离要求为12米,部分地区(如青岛市规定为15米)。
在小区附近或小区内新建或重建(重建在改变容积面、高度、原结构情况下要重新立项审批),根据《物业管理条例》加高重建或扩大面积均需所在小区业主委员会大会同意通过、并根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国国家标准(UDC534.836)》、《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《民法典》等法律规定,在符合以上法律前提下,有消防审批,住建部门立项审批才可以施工,否则,为违建,当处罚并责令拆除和恢复原貌。
相似回答