45分贝,距离10米以上。
热力站按供热形式分直供站和间供站,对于加热水需要设增压泵或混水泵的水-水换热站,水泵应根据外网水力工况分析的结果来设置,以不影响其它用户的水力工况为原则,当用户系统有2个或2个以上时,宜设置分集水器或分汽缸。、
当加热介质为蒸汽时,站内主蒸汽管上应设自动切断阀和安全阀,每组换热器的蒸汽入口须设切断阀和调节装置。
扩展资料:
换热站使用注意事项:
1、设备使用前应检查压紧螺栓是否松动,压紧尺寸A是否符合说明书中规定的尺寸,如不符合规定,应均匀把紧螺栓,使其达到规定的尺寸。
2、使用前应对设备进行水压实验,对冷热两侧分别试压,试验压力为操作压力的1.25倍,保压时间为30分钟,各密封部位无泄露方可投入使用。
3、当设备用于卫生要求较高的食品工业或者医药行业时,使用前应对设备进行清洗消毒,消毒设备内的油污和杂物。
4、当操作介质含有大量泥沙或其它杂物时,设备前应置有过滤装置。
参考资料来源:百度百科-换热站
换热站的噪音主要是循环泵运行产生的噪音,如果换热站独立设置的话,家在隔壁基本上也受不到影响。
一般换热站的供暖半径为1000米。
根据《地面辐射供暖技术规程》规定:
(1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。
民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。
(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。
(3)低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。
(4)无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。
扩展资料:
土建工程的施工标准
1、采用当地425#标号水泥混凝土覆盖层, 强度不小于C15。
2、添加覆盖层,覆盖层的厚度不宜小于30mm-40mm为宜。
3、房间面积超过40 m2 或长度超过6 m时,应设置伸缩缝。
4、对装饰公司需要钉钉子的部位,要用红色油漆标记在地面,便于地热管安装避开障碍。
5、工程竣工后,彻底清理好现场,拆除施工现场的地上的一切临时设施。地热采暖系统施工流程:施工前期准备→工程材料进场报验→铺设保温板和铝箔纸铺设和加固钢网→交联管环路铺设→安装系统分水器供热系统安装→水(气)压力测式→向甲方交接工程
1、一般规定
(1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。
民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。
(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。
参考资料:百度百科-地面辐射供暖技术规程
本回答被网友采纳