热压机的电接压力表低压表启动正常,高压表能起动,但不停?

如题所述

先说说电接点压力表的工作原理:电接点压力表有两组电接点,两组接点通过继电器去控制油泵电机的接触器,使用时两组接点分别置于高压位置和低压位置,高压位置的调整有表盘中心的旋钮调整,低压位置有旋钮中心的螺栓调整,调整完毕后油表的指针上升到高压位置时油泵停止,此后随着系统压力损耗表针逐渐左偏降低,等表针降低到低压接点时油泵重新启动。
再说说你的描述现象:你的情况是系统压力到达预设位置时不能停机,这首先要检查电接点的工作状态,看看表针达到时、电接点是否断开,如果确定表头电接点已经断开就要检查相关继电器是否有问题了,只要明白电接点压力表的工作原理、只要电工认真检查总是能找到原因的。追问

我把中间继电器换了(包括底座)还是不行?

追答

不知道你为什么换掉继电器,如果你不是电工建议请懂行的电工来检修,如果你是电工建议你找到电接点压力表的使用说明书(新表包装盒内必带的资料)看一下接线图就容易检修了,在此我只能如上回答基本原理,不检查实物、隔空说故障原因是任谁都做不到的,纸上谈兵不现实的,只能帮到这些了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-18
电接点压力表的上限触点积碳而不能与动触点导通引起的,可用刀片将触点面刮一下将污垢除掉或更换电接点压力表。
相似回答