人防外墙锚入筏板还要加水平筋吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-07
当然要。
普通墙板插入基础段就要水平钢筋的。
16G101-3图集64页
人防部分更是加强了弯锚和底部通长钢筋。
07FG01图集的58页
请采纳谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKtc11KBgt1gccMVg1a.html
相似回答
人防
里剪力墙在
筏板
里面的部位
要加
拉结
筋吗
,图纸上只有6@200的,没有...
答:
肯定要加
,图集里有小于150得如何分布大于200的走如何分布,图集里有相关规定得呢
...承载的
人防
地下室
筏板
底部暗梁,
外墙
竖直
钢筋
遇暗梁时钢筋怎么通过...
答:
墙体剪力墙与暗梁之间的关系:剪力墙上部设计有暗梁的,剪力墙钢筋要
锚入
暗梁内,锚固长度按规范要求。伐板基础设计有暗梁的,同样是剪力墙钢筋锚入暗梁内,伐板基础的
水平钢筋
也要伸入暗梁内。
人防
墙板
水平筋筏板
下几根
答:
二是和活门槛与
人防
门框下框之间的密闭。人防门门扇与门框之间的密闭,是靠关闭人防门时,门扇
水平
方向挤压门扇与门框之间的橡胶条,使其产生压缩变形而得以实现的。同样,活门槛与下框之间的密闭也是压缩橡胶条来实现的,唯一不同之处就是,压缩胶条的方向是垂直于地面的。即用螺栓将活门槛安装到下框...
人防
门框柱在
筏板
内用加箍
筋吗?
答:
用
。人防门框柱在筏板内用加箍筋可以有效的增加设备的安全性能,和稳定性,所以人防门框柱在筏板内用加箍筋。箍筋用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。
人防
墙
水平筋
如何设置?
答:
不过要是临空墙如果按单向板计算的,
水平筋
仍在内侧。还有一种叫做单元隔墙,用在
人防
内部,分割抗爆单元的混凝土墙。5、与防空地下室无关的管线不应穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡...
2018
人防钢筋
图集,2倍于筋什么意思?
答:
2、剪力墙转角处及内
外墙
交界处4根25钢筋图集要求,转角处
水平筋
搭接应错位搭接。3、剪力墙与顶板连接处,剪力墙锚固到顶板锚固长度应满足要求应该是1.7倍锚固长度,弯钩方向应根据剪力墙性质区分,这里施工容易出错,墙顶部同样需要增加附加筋。4、
人防
墙应学会区分内墙和
外墙
,内墙在人防区域内,外墙在...
...临空墙在基础插筋底部为什么
要加
两根
水平筋
,求具体规范,还有其他...
答:
《防空地下室设计荷载及结构构造》07FG01图集61页临空墙配筋构造有图示。GB50038的4.11.6条没有
...
人防
墙的
钢筋锚
固要插到
筏板
底
吗?
可不可以直锚呢老师
答:
设计有注明,应按设计施工,若设计无注明,按以下处理。如果
筏板
为三层
钢筋
网,可不必将墙筋伸至基础底部的。可置于中层钢筋网之上,但要满足直
锚
≥Lae.否则,应伸至基础底筋网片之上,弯钩Max(6d,150MM).纯手工答题。当否请自行斟酌。
大家正在搜
人防筏板钢筋锚固长度
人防基础筏板钢筋拉钩要求
外墙外侧筏板平面面积
人防筏板基础钢筋不抗震
人防筏板钢筋的绑扎
人防筏板钢筋搭接长度
人防地下室筏板钢筋旁站监
人防下门槛钢筋在筏板内做法
柱墩突出外墙是否需要用筏板覆盖
相关问题
人防外墙锚入筏板内需要加水平筋吗?
人防隔墙在筏板内要设置水平筋吗?
筏板基础,带人防工程,临空墙在基础插筋底部为什么要加两根水平...
挡土墙墙插筋锚入筏板内要水平筋吗
剪力墙锚入基础底板区域段内(剪力墙锚入基础底板的锚固区域),...
人防临空墙是民建外墙钢筋怎么施工,水平筋在内还是在外?
地下室外墙为 人防临空墙,水平筋应该在外还是在内?如果在内在...
我的筏板厚度是2800mm、人防墙的钢筋锚固要插到筏板底吗?...