在三相三线断路器上抽一根火线。另在旁边接根零线。合闸后三相断路器跳闸 是零线接地?

在三相三线断路器上抽一根火线。另在旁边接根零线。合闸后三相断路器跳闸 是零线接地?
什么工作原理导致跳闸。

你好:

——★1、从照片上(红圈内就是漏电试验按钮)可以看出,断路器是带漏电保护的空气开关,使用(3P,即三线)断路器火线、与(其他)零线导致的跳闸,是启动了漏电保护功能所致。


——★2、正常时通过漏电保护器的电流矢量和为零。使用漏电保护器的一根火线、与另外的零线形成回路,使漏电保护器的电流矢量和不为零,为漏电的征兆,所以会跳闸保护。


——★3、电流矢量和是漏电保护器的检测值,无论3P(三极)还是4P(四极)漏电保护器都不能使用一根火线(与其他零线)的,否则就会跳闸保护


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
附图的是带漏电保护的断路器,在该断路器下方取一根相线与从另外地方取零线作为单相用电,因为电流从相线到用电器后经零线回路,漏电保护断路器通过的电流不构成相互抵消,被视为漏电而跳闸,这就是保护器的安全功能,属正常现象,与线路是否短路、接地没有关系。追问

图我是找来的,不是这型号。那型号我没记。 那个是三相三线三火的。 我用一个灯直接在三相中抽一根火线 另在外接零。它不跳闸 。 可我一接我已经布置好的主线的时候。 它就跳。。
其中附带开光, 声空开光,LED灯。跟这些是否有干扰。

追答

虽然图是找来的,与所述的三相三线不符,但其原理相同,从三相三线带漏电保护断路器下方取一根相线与从另外地方取零线作为单相(一个灯)用电,肯定是跳闸的,因为漏电跳闸电流≤30mA,10W灯泡的电流就超过跳闸电流的。带漏电保护断路器只要进、出电流不平衡,就不能相互抵消为零,必然出现跳闸,与干扰无关。

追问

您看清楚,一个灯是不跳。我那三相三线漏电断路器型号是dz15le-100/3902

追答

不需要看清楚!经分流≤30mA肯定跳闸的,若不跳闸则是漏电保护断路器失效或灵敏度差。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-12-26
是漏电保护动作了。看到黄色的按钮了吗?是漏电保护动作指示。这种三个桩头的漏电保护开关,只能接三根火线。如果你要带零线,要更换成单相220V的漏电保护器,或是四个出线桩的漏电保护器。
如果不需要用漏电保护,只接普通的不带空气断路器就可以了。
不是零线接地的原因
第3个回答  2013-12-26
漏电断路器
内部零序互感器检测不到三相零序电流导致开关跳闸