请问为什么变频器的输入电流和输出电流差很大?

如题所述

输入功率因数的影响。

输出功率因数由变频器的输出负载决定,当负载功率因数较小(电动机功率因数在0.5-0.85之间)时,变频器输出级必须提供大量无功功率,加大了输出容量,所以在同样的输入输出电压状态下,输入电流会比输出电流小。负载功率因数越低,差异越大。

扩展资料

提高自然功率因数的方法:

1、正确选用异步电动机的型号与容量。据有关资料介绍,我国中小型异步电动机的用电负荷约占电网总负荷的80 %以上,几个主要电网中,电动机所耗能占整个工业用电量的60 %~ 68 %左右。

(1)当负载率β在70 %~ 100 %之间时,为经济运行区。

(2)当40 % ≤β ≤70 %时,为一般运行区。

(3)当β < 40 % 时,为非经济运行区。

2、根据负荷选用相匹配的变压器。电力变压器一次侧功率因数不但与负荷的功率因数有关,而且与负荷率有关若变压器满载运行。

3、合理安排和调整工艺流程。合理安排和调整工艺流程,改善电机设备的运行状态,限制电焊机和机床电动机的空载运行,例如可采用空载自动延时断电装置流程等。

4、异步电动机同步化运行。对于负荷率不大于0. 7 及最大负荷不大于90 % 额定功率的绕线式异步电动机,必要时可使其同步化,即当绕线式异步电动机在起动完毕以后,向转子三相绕组中送入直流励磁。

参考资料来源:百度百科-功率因数

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
变频器的输入电流和输出电流差很大的原因:
变频器的输入功率因数无论负载大小大多在0.95以上,而输出功率因数由变频器的输出负载决定,当负载功率因数较小(电动机功率因数在0.5-0.85之间)时,变频器输出级必须提供大量无功功率,加大了输出容量,所以在同样的输入输出电压状态下,输入电流会比输出电流小。负载功率因数越低,差异越大。
变频器有两个重要的技术指标,也就是输入功率因数和输出功率因数。现代的变频器输入功率因数很高可以做到0.98,而输出功率因数是由所带的负载决定的。在一定的负载情况下,输入功率因数是0.98是不变的,而输出功率因数是0.7,那么变频器的输入电流肯定要比输出电流小,这是因为变频器本身能“发出”无功,增大了输出电流。实际上输入的功率肯定比输出功率要大,机器本身要消耗有功,输入电流小不等于输入功率小,这就是功率因数差异造成的。
第2个回答  推荐于2017-09-29
这是 因为变频器的输入时电压不变,都是380V,而变频器输出时电压是变的,随着频率而变化,比如频率低时,电压就很低,假如驱动负载很大,如恒转矩这类,那电流就会很大,功率是电流成电压,输入时电压不变,输出时电压就很低,假如5Hz时只有38V,还驱动同样功率的电流就必须大,所以输入电流和输出电流相差很大,如输出50Hz时,电流就相差很小,你也可以去技成培训找找更具体的解释。本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-11-12
可以这样来理解 输出电流是变频器内部电容和电机之间的能量交换包含着大量的无功电流
输入电流是电网和变频的电容能量交换。 空载的时候最明显 基本为1/10左右
第4个回答  2014-11-12
会有这个问题的,输出电流用普通电流表可能测量不准
相似回答