我新买一个热压机,压力机自带锅炉是十万大卡,现在环保要求高,我想换成电热锅炉,买多大功率电热锅炉?

我新买一个热压机,压力机自带锅炉是十万大卡,现在环保要求高,我想换成电热锅炉,买多大功率电热锅炉?热压板尺寸一米一乘两米二

10万大卡=100000/860=116.3KW。如果之前供应商配的10万大卡锅炉是有余量的,那电锅炉功率可以选小些。
最好能提供下平板尺寸,使用温度,升温时间,我帮您算下50KW够不够。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-03
你好,咱们用蒸汽还是热水追问

导热油

第2个回答  2016-12-03
100KW的。追问

我这变压器就是一百千瓦的,我如果买五十千瓦的能用不?需要提前多久加热?

一百千瓦的其他机器就不能开了。我其他机器白天都开就在五十千瓦功率,所以我想买五十千瓦以内的,不知道能不能用

追答

50KW出力不够。