空调常见故障及维修图解

如题所述

第一节空调常用维修工具及使用
1.压力计
制冷剂泄漏是空调的通病。为了测试系统中制冷剂的量是否足够,通常使用压力表。压力表是氟利昂制冷系统中常用的测试工具。其外壳直径从60mm~250mm,规格多样。适用于空调制冷系统的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa,如图2-33所示。
压力表通常与三通维修阀一起使用。顺时针旋转三通修复阀旋钮可以缩小阀孔。当旋钮顺时针旋转到底时,相应的管道将从室外机上切断。逆时针转动旋钮,阀孔扩大,相应的管道与室外机连接。不管旋钮在什么位置,三通修理阀上的压力表总是与制冷系统相连。通过配合三通修理阀的开关,可以对制冷系统进行抽真空、加注制冷剂和压力测试。
2.扩管机
当两根铜管对接时,需要将一根铜管插入另一根。此时,通常需要扩大插入的铜管端部的内径,以便能够以一致的方式插入另一个铜管。只有这样,两个铜管才能焊接牢固,不容易漏水。扩管器的作用是根据需要对不同规格的铜管进行扩管。扩口时,先将退火后的铜管放入管夹对应的孔径内,铜管伸出管夹的长度随管径变化。对于大直径铜管,扩径长度应较大,而对于小直径铜管,扩径长度应较小。对于ф8铜管,扩径长度一般为10mm左右。拧紧管夹两端的螺母,牢牢夹住铜管,插入所需直径的胀头,顺时针慢慢旋转。
3.闪光装置
扩口是用来对铜管进行扩口,使分体式空调的室内机和室外机通过管道连接起来。扩口时,将退火后的铜管套上连接螺母,然后将铜管放入管夹相应的孔内,铜管露出管夹的高度为铜管直径的五分之一。拧紧管夹两端的螺母,将扩口压紧器的锥形头压在管口上,慢慢顺时针旋转螺钉,将管口挤压成扩口,如图2-35所示:
4.切管机
维修安装空调时,经常需要用切管机切割不同长度和直径的铜管。切管机有不同的规格,其结构如图2-36所示:
切割铜管时,将铜管放在切管机的两个滚轮之间,顺时针旋转进给按钮,将铜管夹在切管机和滚轮之间,然后一边旋转进给按钮,一边绕着铜管旋转切管机。旋转送料按钮时,用力一定要均匀、轻柔,否则铜管可能会被挤压变形。铜管切断后,要用铰刀去除管口边缘的毛刺,防止铜屑进入制冷系统。
5.弯管机
弯管机是用来改变铜管形状,加工成所需形状的工具。弯管机有各种尺寸,适用于弯曲半径小于20毫米的铜管。弯管时,将退火铜管放入弯管机轮子的凹槽内,锁紧管卡钩,慢慢转动手柄至所需角度,如图2-37所示:
6.气焊设备
空调的制冷系统大多使用铜管,维修需要气焊。传统的气焊设备使用混有乙炔气的氧气,点燃后产生高温火焰。现在使用液化石油气较多,采用氧气辅助液化石油气焊机焊接制冷系统管道。气焊设备主要由气瓶、连接软管和焊枪组成。
7.夹钳手表
钳形表是一种应用广泛的测量仪器,是制冷设备电气故障排除中最常用的工具。它可以测量交流或DC电压,交流电流,电阻等。实物如图2-38所示:
①测量交流和DC电压。
首先,将转换开关切换到交流电压(ACV)或DC电压(DCV),并选择大于测量电压的量程。然后将红色和黑色的探针插入被测电源插座的插孔中,面板上显示的数字就是测得的电压值。交流电压没有固定的极性,所以钳形表的探头不管正负极都可以使用。测量DC电压时,应将转换开关转到DC电压电平(DCV),并注意量程要大于被测电压。同时,你应该确定被测电压的极性。测量时,红色探针连接到正电压,黑色探针连接到负电压。如果探针极性错误,钳形表可能会损坏。
②测量交流电流。
将转换开关转到交流电(ACA)的适当范围,测量时,只要将被测导线夹在它的钳形口中,利用电磁感应原理,显示屏就能指示出导线中的电流强度。
③测量电阻。
将转换开关转到适当的范围。测量前,直接连接两个探头(短路)。此时,显示屏应显示0ω和声音。如果显示的数字不是0ω,说明钳子损坏或动力不足。测量时,将探头接在被测电阻的两端,屏幕上显示的数字就是被测电阻值。
空调常见故障的维修
第二节电气控制系统维修案例
案例,SCR不良,室内噪音
故障现象:停机后室内风扇转动缓慢,启动后发出刺耳的噪音。
原因分析:根据用户反映和现象分析,初步判断室内电机电源故障。检查室内风扇的电源电压。当电机关闭时,电机上有100伏的电压。电机关闭后,室内电机仍缓慢持续运转。室内电机发热导致塑料电机框架受热变形,塑封电机位置偏移。这导致横流风扇叶片与底盘碰撞,发出令人不快的噪音和烧焦的气味。因此判断风扇控制晶闸管损坏。
解决方法:更换主控板。
体验:分体挂机室内风扇转速由可控硅控制。当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿。当室内风扇关闭时,电机仍将缓慢转动。由于可控硅是单相击穿,电机供电不是正弦的,所以电机运行不平稳,噪音大。
二。室内风扇在关闭后没有启动的情况下持续运转。
故障现象:停机后,室内风扇不会停止,但风扇会在不启动的情况下运转。
原因分析:根据用户反映的故障现象,发现室内风扇通电时在运转,遥控关闭时仍在运转。初步判断室内电机电源故障。检查室内风扇的电源电压,通电或断电时电机上都有158V的电压输出。所以室内电机通电后运转,判断是风扇控制的可控硅损坏。
解决方法:更换同型号控制器后,调试正常。
体验:分体挂机室内风扇转速由可控硅控制。当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿。当机器停止或关闭时,室内风扇仍有电压,因此室内风扇不能关闭。
第三,遥控接收器坏了。
故障现象:遥控不启动。
分析:检查遥控器,将遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任意键。收音机会有反应,说明遥控正常,故障出在室内机主控板或遥控接收器。打开室内机的盖子,检查220v输入电源和12v、5v电压是否正常。手动启动空调,空调能正常启动运行,说明主控板没有问题,故障出在遥控接收器的元器件上。经检查发现,控制器接收电路上的陶瓷电容(103Z/50v)绝缘电阻较小,只有几kω,优质陶瓷电容应在10000mω以上,产生漏电流。
解决方法:直接切断103电容或更换显示面板后,空调一直正常运行。
总结:收不到遥控信号的原因有很多。除了上述电容泄漏,所有部件虚焊也会造成不接收。另外,空调的使用环境对遥控接收的影响也很大。湿度大时,冷凝水凝结在遥控显示面板背面焊点的脚上,电路板发霉,绝缘性能下降。焊点之间有漏电,导致遥控不启动或遥控失效。清洗电路板,用吹风机吹干,在遥控器显示面板背面焊一层玻璃胶,收音机的AM位置就可以用来检测遥控器是否发射信号。如果手动启动后空调运行正常,可以排除主控板故障,因此可以确定问题出在接收器。维修时,不能简单更换配件,尤其是短时间内反复维修时。应仔细分析附件的损坏原因。
案例四。温度传感器故障
&8226;故障现象:空调制热效果差,风速一直很低。
&8226;分析:现场检查,风扇电机发热,风速很低,出风口很热。当空调模式改变时,在制冷和送风模式下可以高低调节风速,高低风速明显,证明风扇电机正常。怀疑室内管温度传感器的特性发生了变化。
解决方法:更换室内管温度传感器后,调试一切正常。
一般经验:空调制热时,因为有防冷风的功能,室内温度传感器室内热交换器在25摄氏度以上时以微风工作,在38摄氏度以上时以设定风速工作。首先观察到风速低,出风温度高,检查风机是否正常。风速正常时,分析传感器检测的温度可能不正确,导致室内风机不在设定风速下运行,更换传感器。
温度传感器故障在空调故障中占很大比例。要准确判断,首先要了解它的功能。空调控制部件中有三个温度传感器:
1.室温传感器:主要检测室内温度。当室内温度达到设定要求时,它控制内外机的运行。制冷时,外部机组停止,而内部机组继续运行。制热时,吹余热后内部机组停止。
2.室内管温传感器:主要检测室内蒸发器盘管温度,在制热时起到防冷风、防过热、自动控温的作用。如果刚启动的盘管温度没有达到25℃,室内风扇就不运转;当温度达到25℃至38℃时,室内风扇将随着微风工作;当温度达到38℃或以上时,它将以设定的风速工作;当室内盘管温度达到57℃持续10S时,室外风扇将停止运转,当温度超过62℃持续10S时,压缩机也将停止运转。只有当温度降至52℃时,室外机才会投入运行。因此,当线圈电阻大于正常值时,室内机可能无法启动或保持低风速运行。当线圈电阻较小时,室外机会频繁停止室内机以吹送冷空气。制冷时起到防冻保护作用。当室内盘管温度持续2分钟低于-2摄氏度时,室外机停止运行。当室内盘管温度上升到7摄氏度或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行。因此,当盘管阻力过大时,室外机可能停止运转,室内机吹自然风,导致不制冷故障。
3.室外除霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管的温度。
当室外盘管温度连续2分钟低于-6℃时,室内机将进入除霜状态。当室外线圈传感器电阻过大时,室内机将无法正常工作。
5.案例:空调不制冷,通讯故障。
故障现象:室内机“运行”灯闪烁(其他灯熄灭),内外机不工作。
原因分析:根据用户反映,机器正常启动,但没有用户反映。但是大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上的运行灯闪烁,按任何键空调都没有反应。拔掉电源后,机器可以正常工作,但30分钟后还是出现了同样的故障。因为关机前空调和制冷都正常,所以系统不会有问题。初步判断是外部信号问题,故障代码显示来自公司。
解决方法:在电脑板的信号线之间并联103个陶瓷片式电容,或者更换法华生产的抗干扰C3Y电脑板,排除故障。
经验:维修时,要善于观察故障发生时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码,迅速找出故障原因。若室外管温度传感器故障或内外机信号连接线开路,无数字显示功能的“定时指示器”每秒闪烁一次;如果有数字显示功能,将显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪烁,其他所有指示灯熄灭。
六、外部信号干扰情况
故障现象:工作时无规律自动关机,并伴有蜂鸣器异常连续蜂鸣。
分析:检查遥控器正常,应急正常,说明电源正常,主板正常,测量内部单元所有传感器正常。按照用户的说法,同时购买两台同型号的空调,一台正常,一台故障。怀疑有干扰源。发现故障机器的房间装有电子整流节能灯,无论何时关灯,机器都是正常的。当灯打开时,测量接收器的信号输入端有2V交流电。当灯关闭时,遥控器不工作时,测量电压为0V。机器正常。
解决方法:建议用户更换电子整流荧光灯品牌,机器正常。
体验:电子整流荧光灯产生的频率和波形叠加在遥控器发出的红外波形上,造成机器接收异常,频率干扰源。维修此类故障前,应仔细询问用户的使用方法,并观察机器的外部环境。空调的信号干扰源分为电磁干扰、频率干扰和电能质量差的红外干扰,本次故障属于前者。在加工时,可以在遥控接收头前面加一个透明的深色滤镜挡板,或者在接收板的线束上加一个磁环,或者更换改装的控制器。
七、电源相序保护情况
故障现象:开机时,“定时”灯和“运行”灯同时闪烁,系统停止。
原因分析:根据故障代码判断为室外机保护,压缩机强制运行,正常运行,检查压力开关正常,电源也正常。初步判断为相序检测保护,相序接通后压缩机突然反转,确认属于相序检测板故障。
解决方法:更换室外机测试板后空调运行正常。
经验总结:根据故障代码逐一排除,维修人员要有一定的电路工作原理维修经验。在检测故障时,应遵循间隔和复杂程度,以免走弯路(按上面所说,调整相序后,反向开启压缩机,此时只需调整压缩机接线即可解决问题)。A系列采用三相供电,安装时安装人员有时会将相线与零线接在一起,也导致压缩机无法启动。维护期间,有必要
八、FS、DS控制面板按钮故障情况
故障:控制面板按钮失灵,遥控器可以操作。
分析:因为可以接收到遥控操作,所以可以排除是电脑主板的问题。经查,常州洪都生产的显示板上用于按键扫描的D1~D12二极管使用的是低频二极管IN4007,而主程序中的按键处理是高频;个别控制面板与自身主板不兼容,按键操作时主程序无法正确响应按键发出的信号,导致按键操作失败。控制面板和主板故障主要是由常州洪都电子有限公司2004年2月之前生产的产品引起的。
解决方法:当发现此类故障时,可更换常州洪都电子有限公司2004年2月以后生产的控制面板或其他公司与我公司配套的控制面板,或将控制面板上的D1~D12二极管更换为IN4148高频管。
总结:除了DS的按键故障,FS(Y)温度调节按键也可能出现故障。显示面板设计考虑到按键触摸留下的缝隙较小,塑料厂的塑料面板变形,与中间面板缝隙过小,导致操作失败。如果出现这种故障,只需更换相同型号的控制面板。
九、压缩机不能在低压下启动的情况
故障现象:机外压缩机启动时不启动。
原因分析:室内机工作正常,控制器外的压缩机电压输出正常,测得的压缩机电容正常。所以是压缩机问题。压缩机各绕组的电阻值正常。测量用户电压时,发现电压只有198V,但在标准设计标准的范围内,所以压缩机(48D129)的启动性能较差。
解决方法:更换一个35UF压缩机专用电容器,在压缩机电容器上并联一个辅助启动器。空调正常开启,不需要更换压缩机。
X.压缩机电容和风扇电容
故障现象:制冷过程中,压缩机启动时,空气开关跳闸。
原因分析:空调开启制冷运行,压缩机一启动就跳闸,单独测试室内机运行正常,判断故障在室外机。打开室外机外壳,检查电源线L和N两端的电阻是否为∞,确保两条线之间没有短路或对地短路,然后逐个检查室外机设备。检查压缩机电容器时,发现电容器短路。
解决方法:更换压缩机电容器,调试正常。
经验:空调压缩机启动跳闸时,先检查电源L、N线是否短路,再确认是室内还是室外,继续检查内外元件是否短路。
情况11:外部风扇电容不良。
故障现象:频繁停机,效果不佳。
分析:空调安装一年多,在一家餐厅使用,电源220V。用户反映空调工作一段时间后,一会儿制冷一会儿不制冷,无法正常工作。上门检查压力5Kg,电流12.5A怀疑冷凝器太脏。清洗冷凝器后,故障仍未消除。观察室外机,发现空调工作时外风扇电机转动缓慢,工作30分钟后风扇停止,压缩机电流上升停止。此时&8226;解决方法:更换风扇和电容,调试正常。
总结:根据测试可以得出结论:风扇保护是由于风扇电容失效,风扇停止后系统散热不良,导致压机因过电流而停止,三分钟后压机又重新启动。如此反复,导致频繁启停。由此可以看出,有些故障是各种原因造成的,是电控与系统相互作用造成的。所以保养时要仔细检查观察,少走弯路。
十二、变压器坏了。
故障现象:启动无响应。
原因分析:根据故障分析,先检查电源,有220V输入,排除电源问题。测量电源插头L和N的电阻为无穷大,可能导致保险丝烧断或变压器烧坏。打开室内机面板检查主板,保险丝良好。测量变压器时,发现初级开路。
解决方法:更换变压器,正常测试机器,排除故障。
经验:维修时如果整机通电无反应,先从电源电路入手,这样才能快速准确地找出故障。
案例十三。交流接触器
故障:没有加热。
原因分析:机器开始升温,外风扇转动,压缩机不转动,四通阀关闭,测量内板四通阀继电器输出,交流接触器正常通电,强制按下交流接触器,压缩机启动,然后交流接触器线圈断开。
解决方法:更换交流接触器进行调试是正常的。
经验:如果内部机组供电正常,外部风机和四通阀正常,压缩机不工作,先检查接触器是否闭合,线圈电阻是否正常,再检查压缩机问题。交流接触器损坏通常是由于线圈烧损、触点松动、脏污和烧毁造成的。
案例14:电力线问题
故障:不制冷。
分析:接通电源,内部机器工作正常。观察外机,压机启动时发出“嗡嗡”声,无法正常启动。测得的电压从230V降至138V,印刷机受到保护。确定电源有问题。通过检查用户电源插座,发现装修工使用接地线作为零线,处理后调试正常。
解决方法:将地线接到零线上。
经验:安装时,必须用N端接零线,不能接接地线。接地线和零线接反,也可能导致空气开关跳闸。当这个问题出现在新的装置中时,有必要检查电源。有时候供电线路太细,空调启动时电流大,电线上电压降大也会造成启动困难。除了电源线的问题,空气开关的大小也经常引起启动跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-05
第一节 空调器常用检修工具及使用

1、压力表

制冷剂泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力表,压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,它的外壳直径从60mm~250mm,有多种规格,适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa,如图2-33所示,

压力表常与三通修理阀配套使用,顺时针旋转三通修理阀旋钮,可使阀孔缩小,顺时针旋转旋钮到底时,相应配管与室外机组气路切断,逆时针旋转旋钮时,阀孔扩大,相应配管与室外组气路导通,制冷系统与三通修理阀上的压力表始终是导通的,与旋钮的位置无关,通过与三通修理阀开关的配合,可以实现对制冷系统抽真空、充注制冷剂及测试压力等。

2、胀管器

两根铜管对接时,需要将一根铜管插入另一根铜管中,这时往往需要将被插入铜管的端部的内径胀大,以便另一根铜管能够吻合地插入,只有这样才能使两根铜管焊接牢固,并且不容易发生泄漏,胀管器的作用就是根据需要对不同规格的铜管进行胀管。胀管时,首先将退火的铜管放入管钳相应的孔径内,铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同,管径大的铜管,胀管长度应大一点,管径小的铜管,胀管长度则小一点,对于Ф8的铜管,一般胀管长度为10mm左右,拧紧夹管钳两端的螺母,使铜管被牢固地夹紧,插入所需口径的胀管头,顺时针缓缓旋转胀管器的螺杆,胀到所需长度为止,胀管器实物如图2-34,结构如图2-35所示。

3、扩口器

扩口器用于为铜管扩喇叭口,以便通过配管将分体式空调器室内外机组连接起来,扩口时,先将退火的铜管套上连接螺母,然后将铜管放入夹管钳相应的孔径内,铜管露出夹钳的高度为铜管直径的五分之一,拧紧夹管钳两端的螺母,用扩口顶压器的锥形头压在管口上,顺时针缓慢旋转螺杆,将管口挤压成喇叭口,如图2-35所示:

4、割管刀

在修理安装空调时,经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管,割管刀有不同的规格,结构如图2-36所示:

切割铜管时,须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间,顺时针旋转进刀钮,将铜管卡在割刀与滚轮之间,然后边旋转进刀钮,边转绕铜管旋转割管刀,旋转进刀钮时,用力一定要均匀柔和,否则可能会将铜管挤压变形,铜管切断后,还要用绞刀将管口边缘上的毛刺去掉,以防止铜屑进入制冷系统。

5、弯管器

弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具,弯管器有大小多种规格,适合弯制半径小于20mm的铜管,弯管时,先将己退火的铜管放进弯管器的轮子槽沟内,将夹管钩锁紧,慢慢旋转手柄直到所需的角度为止,如图2-37所示:

6、气焊设备

空调器的制冷系统多使用铜管,维修时需使用气焊,传统的气焊设备使用氧气与乙炔气混合,点燃后产生高温火焰,现在更多的使用了液化石油气,采用氧气助燃液化气焊机进行制冷系统管路的焊接,气焊设备主要由气瓶、连接软管与焊枪3个部分组成。

7、钳形表

钳形表是一种应用十分广泛的测量仪器,是制冷设备电气故障检修中最常用的工具,它可以测量交流或直流电压、交流电流、电阻等,实物如图2-38所示:

①、测量交流、直流电压

先将转换开关转换到交流电压(ACV)或直流电压档(DCV),并选择大于被测电压的量程,然后把红黑表笔分别插入被测供电插座插孔内,面板显示数字即为被测电压值,交流电压没有固定的极性,所以钳形表的表笔可以不分正负极使用。测量直流电压时,则应把转换开关旋转到直流电压档(DCV),并注意选择大于被测电压的量程,同时还要弄清楚被测电压的极性,测量时,红表笔接电压正极,黑表笔接电压负极,如果表笔极性接错,钳形表可能会损坏。

②、测量交流电流

将转换开关旋到交流电流(ACA)合适量程上,测量时只要将被测电线夹在它的钳形口里,利用电磁感应原理,显示屏就能指示电线中的电流强度。

③、测量电阻

将转换开关旋转到合适的量程上,测量前,将两表笔直接连通(短接),这时显示屏读数应为0Ω并发出鸣叫声,如果显示数字不为0Ω,说明钳形表损坏或电力不足,测量时,将表笔接在被测电阻两端,屏幕上显示数字即为被测电阻值。

空调常见故障维修

第二节 电气控制系统维修案例

案例一、可控硅坏、室内机噪音

故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。

原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。

解决措施:换主控板。

经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。

案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行

故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行。

原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。

解决措施:更换同型号控制器后试机正常。

经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。

案例三、遥控器接收器坏

故障现象:遥控不开机

原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。

解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。

经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收,另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘性能下降,焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板,用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶,遥控能够正常接收。用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号,如手动开机后空调运行正常,可以排除主控板故障,由此可确定问题出在接收器,维修时不能简单地更换配件,尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因。

案例四、温度传感器故障

&8226;故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。

&8226;原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。

解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。

经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。

温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:

1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。

2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。

3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,

当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。

案例五、空调不制冷、通讯故障

故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作

原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。

解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。

经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭。

案例六、外界信号干扰

故障现象:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声。

原因分析:检查遥控器正常,应急正常,说明电源供电,主板正常,测量内机各传感器正常,据用户讲同时购买同型号的两台空调,一台正常,另一台有故障,怀疑有干扰源存在,发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后,机器正常。打开灯后,测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后,遥控器不操作时测量电压为0V机器正常。

解决措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常。

经验总结:电子式整流日光灯产生的频率,波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不正常,产生频率干扰源,在维修此类故障前,应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。空调信号干扰源分为:电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰,此故障属于前者。在处理时,可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环,也可更换更改后的控制器。

案例七、电源相序保护

故障现象:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪,系统停机

原因分析:根据故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机,能正常工作,检查压力开关等都正常,电源也正常,初步断定为相序检测保护,换相序后开机,压缩机突然反转,于是证实是属于相序检测板故障。

解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常。

经验总结:根据故障代码,逐个排除,维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循有间到繁,避免走弯路(根据以上所述,调整相序后,开机压缩机反转,此时只需调整压缩机接线,使压缩机正转,问题即可解决),A系列采用三相电源,在安装时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动,在维修时要特别注意。

案例八、FS、DS控制面板按键失灵

故障现象:控制面板按键失灵,遥控器可以操作

原因分析:因遥控操作能够接收,因此可以排除是主电脑板问题,经查为常州弘都生产显示板上按键扫描用的D1~D12二极管使用了低频二极管IN4007,而主程序对于按键的处理为高频;使个别的控制面板与其本身的主板不兼容,在按键操作时主程序不能正确的响应按键发出的信号,导致按键操作失灵。该故障的控制面板和主板不配套主要发生在2004年2月以前常州弘都电子有限公司生产的产品。

解决措施:发现此类故障时,可以用常州弘都电子有限公司2004年2月以后的生产的控制面板进行更换或者用其他公司与我公司配套的控制面板更换,也可将控制面板上的D1~D12二极管更换为IN4148高频管。

经验总结:除DS存在按键失灵外,FS(Y)温度调节按钮失灵也可能失灵,显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较小,塑胶分厂塑料面板按键变形,与中面板间隙太小造成操作失灵,遇到此种故障只需更换同型号控制面板。

案例九、压缩机低压不起动

故障现象:开机外机压缩机不启动

原因分析:开机室内机工作正常,控制器外机压缩机电压输出正常,测量压缩机电容正常,因此为压缩机问题,测量压缩机各绕组,阻值正常,当测量用户电压时,发现电压只有198V,但在标设计标准范围之内,应为压缩机(48D129)启动性能差。

解决措施:更换一35UF压缩机专用电容,并在压缩机电容上并联一只辅助启动器,空调开启正常,不须更换压缩机。

案例十、压缩机电容、风机电容

故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。

原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。

解决措施:更换压缩机电容,试机正常。

经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。

案例十一、外机风扇电容坏

故障现象:停机频繁,效果差

原因分析:该空调安装一年多,使用地为一餐馆,电源220伏,用户反映空调工作一段时间后,一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作,上门检查压力为5Kg,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速慢,工作30分钟外风机停,压缩机电流上升停机,此时检查风扇电机绕组开路,电机外壳很烫,待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电容坏。&8226;解决措施:更换风机和电容,试机工作正常。

经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良,致使压机过流停压机,三分钟后压机再启动,如此反复,造成频繁开停,由此故障可以看出,有些故障产生的原因是多方面的,是电控与系统相互影响产生的,因此,在维修时要认真细致地检测观察,避免走弯路。

案例十二、变压器坏

故障现象:开机无反映

原因分析:根据故障分析,首先检查电源,有220V输入,排除电源问题,测量电源插头L、N电阻为无穷大,可能保险丝烧坏或变压器烧坏,打开室内机面板检查主板检查,保险丝良好,测量变压器时,发现初级断路。

解决措施:更换变压器,试机正常,故障排除。

经验总结:在维修时如遇整机上电无反应,应先从电源电路着手,这样快捷而准确查出故障所在。

案例十三、交流接触器

故障现象:不制热

原因分析:开机制热,外风机转,压机不转,四通阀吸合,测内板四通阀继电器输出,测交流接触器供电正常,强制按下交流接触器,压缩机起动,再测交流接触器线圈巳断路。

解决措施:更换交流接触器试机正常。

经验总结:不制热如果内机供电正常,外风机、四通阀吸合正常,压缩机不动作,应首先查接触器是否吸合,线圈阻值是否正常,然后再查压缩机问题,交流接触器损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等。

案例十四、电源线路问题

故障现象:不制冷

原因分析:上电开机,内机工作正常,观察外机,压机启动时发出“嗡”声,不能正常启动,测电压由230伏降为138伏,压机保护,认定电源有问题,查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用,处理后试机正常。

解决措施:把地线与零线接对

经验总结:安装时一定要用N端接零线,不能用接地线代替,地线与零线接反,还可能造成空气开关跳闸,新装机出现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细,空调启动时电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难。除电源线问题外,空气开关大小往往也造成启动跳闸。
第2个回答  2020-10-05
空调器常见故障—空调器常见故障现象

(1)漏:指制冷剂泄漏;室内机漏水;电气(线路、机体)绝缘破损引起的空调器漏电等。

(2)堵:指空调器制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。

(3)断:指空调器电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。

(4)烧:指空调器压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。

(5)卡:指空调器压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。

(6)破损:指空调器压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。

空调器常见故障—空调器常见故障的判断基本方法

仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。

(1):制冷系统:观察空调器制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。

(2):电气系统:观察空调器电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。

(3):通风系统:观察空调器空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。

对于空调器常见故障现象的分析与介绍,希望对于大家是有一定的帮助的。如果空调器出现了故障一定不要惊慌,可以先根据故障的现象来进行分析,找出空调器故障的原因,如果不能够解决的话,也可以请专业的人士来进行故障的排除。
第3个回答  2020-10-05
自己上新华书店去买书吧。
相似回答