88问答网
所有问题
电缆连接,可以用两个铜鼻子,再用螺栓连接吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-18
这样做是可以的,你为什么不直接用压接管呢?如用现成的电缆热缩接头会取得更好的连接效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKt1ccttaatgaB1gSga.html
相似回答
16平方
电缆
对接直接用
铜鼻子
压
可以吗?
答:
铜(铝)压接套管是铜(铝)线缆对接的专用材料,直接压接即可,
如没有压接管应急用也可对接双方都压铜(铝)鼻子后再用螺栓紧固连接
。
...x8铜排上用50平方毫米的
铜鼻子能
直接套丝上
螺栓
固定
吗?
答:
不行
,铜比较软,套丝容易松动,不安全!建议打通孔,用螺栓加弹,平垫加螺母固定
铜鼻子
和
电线
怎么
连接
答:
一般导线与接线端子
连接
时,如果是10m㎡及以下的单股导线,需要在导线端部弯一圆圈接到接线端子上。而如果是4m㎡以上的多股铜线则需装接线
鼻子,再
与接线端子连接。导线的几种连接方法 1.剖削导线绝缘层 可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层。用电工刀剖削塑料硬...
配电柜动力
电缆
出线与柜子的
连接
方式:
螺栓?
压
线鼻子?
或者?
答:
铜鼻子
+内六角
螺栓,
需要工具:液压钳和内六角板手。(一般常用)配套的六角板型号为:6、……如果原来设计的是用一根动力
电缆,
现在改成等截面的两根电缆,对柜子制作有影响么?如果柜子已经做好了,还能更改么?我猜:你用等截面的两根电缆,是想改为星三角降压起动把。如果柜子空间够用,你对电路又...
供电端口为
螺栓
时
,电缆
应采用什么方式
连接
答:
这种情况下,用
线鼻子
压接绝缘线芯最靠谱!
3个100A的
电缆
配了三
个铜鼻子,可以
把铜鼻子
用螺栓连接
将三根电缆连
在
...
答:
只要不是铠装
电缆
并不超过共载流量,是没有讲究的。铠装的只要尊循流进的等于流出的电流,即∑I=0也是没有问题的。
电箱里五根4平方零线
可以用铜鼻子
压
在
一起吗
答:
不能!这会给以后维修带来麻烦。如果是独立五路,最好用多个接口
螺栓
压接。
【急】电缆是怎么和母线相接的呢
?电缆
的护套在哪里接地呢?接地点和母...
答:
电缆
就是铜芯包绝缘护套产品,和母线连接是用铜鼻子(学名接线端子)连接的
,铜鼻子
全身紫铜,一头有个圆环(作用是和母线相线
用螺栓连接
之用),另一端为空心柱状体,把电缆绝缘层去掉后,将铜芯塞入空心柱状体中,用专用液压钳,加紧,两者就
连接在
一起了。之后就用另一端的圆环和螺栓连接母线。
大家正在搜
铜鼻子与铜鼻子之间怎样连接
常用电缆铜鼻子
50电缆用多大铜鼻子
120电缆用多大铜鼻子
铜带连接铜鼻子
铜鼻子与铜线的连接
电缆铜鼻子型号规格
铜鼻子的型号对应的电缆
电缆铜鼻子规格选择
相关问题
低压两芯电缆做中间接头要几个铜鼻子,用一个铜鼻子直接连接还是...
铜鼻子和电线怎么连接
在做等等电位的时候,两个导体已经用螺丝相连,还用电缆连接吗?
电箱里边两根接地线可以用一个线鼻子压接在接地螺栓上么
接地母线和电缆支架连接可以用螺栓连接吗
与配电柜连接的电缆铜鼻子更换下来后能否二次使用?
两根电缆可以合并起来用吗?
从配电室到单位工程中的电缆被破坏了,规范中允许用铜鼻子和液压...