50千瓦需要多大的电线,和漏电开关
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-04-29
50KW一般估算为100A,电线选用要看线路的安装方式,用电线或电缆不一样,散热条件好的话,电线按每平方8-10A电缆按6-8A取值,条件不好要增加导线一档规格,如2.5,4.6.10顺序增加一档。根据负载情况至少要100带
漏电保护开关
或再升一档。
动力系统
的配电要想经济适用条件必须详细,否则尽量增大截面与开关值方能保障安全运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKt1ScSMtaMgcSMacKa.html
其他回答
第1个回答 2019-08-23
1千瓦约2安
50千瓦100A,需16平方铜线或25平方铝线,120A漏电开关
线路距离50米
距离超过多少,电线就要加粗多少