消防泵房和消防控制室均要设置能显示即时水位的水位显示装置吗?

如题所述

要的。

根据具体的相关规定:



GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:



2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水
位的装置,同时应有最高和最低报警水位。



注意这条规定:应有最高和最低报警水位。



最低报警水位的意义:


基于确保消防用水的需要,一旦火灾情况未发生但出现最低液位,赶紧人工干预,查明情况,排查隐患。

最高报警水位的意义:


基于节能的需要,水资源极其宝贵,不能白白被浪费掉。



消防泵房和消防控制室均要设置能显示即时水位的水位显示装置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-26
是的,最新消防验收规范要求在泵房和消防控制室实时显示消防水箱或者水池的实时水位,并带高低液位报警,我们最近做了好几个消防工程图纸和规范都是这么要求的,我们用的是WH311消防专用水位显示装置
第2个回答  2018-01-31
由消防安全知识网回答您:

根据具体的相关规定:

