交流接触器和时间继电器的接线方法

如题所述

1、上端)接电源(下端)接负载;A1/A2接控制接触器闭合或断开的线圈电源;A1、A2接通线圈的额定控制电源后,接触器闭合,接触器的1、3、5端头与2、4、6分别接通,负载因此而得电并工作。

 时间继电器的线圈接线方法同上,只是控制触头上的接线是根据控制目标的不同而接入不同的控制元件的控制线,通过不同的时间整定来控制((闭合或断开)目标控制元件,使控制元件通过闭合或断开来达到控制目标依照控制目的而工作。

2、延时继电器的2和7 接电源,使用延时闭合触点5和8 ,则5脚接电源火线,8接交流接触器的线圈A1 。交流接触器的线圈A2 接零线即可,输出触点选常开德13和14。工作时,接入交流电后,延时继电器在设定时间过后,闭合触点5和8 ,则火线接至接触器线圈A1 ,使其得电,常开触点13和14闭合。

扩展资料:

① 按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器。②按使用位置处线路的额定电压选择。

③ 按负载容量选择接触器主触头的额定电流

④ 对于吸引线圈的电压等级和电流种类,应考虑控制电源的要求。

⑤对于辅助接点的容量选择,要按联锁回路的需求数量及所连接触头的遮断电流大小考虑。

⑥ 对于接触器的接通与断开能力问题,选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电流数值大,通断时间也较长,选用时应留有余量。

⑦对于接触器的电寿命及机械寿命问题,由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命,若不能满足要求则应降容使用。

⑧选用时应考虑环境温度、湿度,使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型接触器。

⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答