怎么使用接地电阻测试仪进行接地电阻测试?

如题所述

广义上,“接地电阻”定义为在电流流动路径中观察到的土壤电阻。通常,与普通导体(如铜线)相比,地球是相对较差的导体。当电流流动路径的面积较大时,电阻可能会非常低。因此,在这种情况下,地球被视为良导体。


重要的是要了解接地电阻,因为它有助于找到理想的接地位置,以使设备接地并保护人身安全。它还有助于确定什么位于地球表面以下几公里处。


使用接地电阻测试仪进行接地电阻测试

接地电阻测试将有助于找到最佳的接地位置和深度,以固定低电阻电极。大地的电阻率用于指示地下管线中有用的腐蚀程度。这些管道用于石油,水,天然气等。通常,电阻率值较低的位置会产生较高的腐蚀。


在接地电阻测试中,接地电阻测量仪会生成交流信号。该信号被馈送到SUT(被测系统)。通过测量电流和产生的电压将给我们系统电阻。接地电阻的测量范围为0.001至20 KOhm。


该图描绘了接地电阻测试仪设备中采用的接地电阻测试的概念。如图所示,移动杆3,并在杆1和杆2之间的各个点记录电压和电流的测量值。通过使用欧姆定律(R = E / I),可以确定各个点的接地电阻,并且可以从该图轻松得出具有低电阻的位置(接地电阻与从Rod-1到Rod-3的英尺距离)。


以下是用于测量接地电阻的三种测试方法。


•电位下降法或三端测试法


两点测试法或死地法


•夹在测试法上

原文链接:网页链接

回复者:华天电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-02
回答:您好实际上这个问题很简单要用接地摇表将摇表的PE端子连接接地极另外俩个(摇表上的接线柱)连接线一长一短将短的线拉到距离接地点的长线为20~30米处短线为15米将俩个接地钢钎打入地下将俩根导线连接到摇表和接地极进行摇测即可供参考:谢谢
第2个回答  2020-01-02
接地电阻测量方法有:在线法、二线法、三线法和四线法四种。在线法测量是在不断开接地线或接地引下线的情况下,把接地电阻测试仪的钳口张开后夹住接地线或接地引下线,即可测出接地回路的电阻。二线法是利用一个辅助电极测量接地电阻,测出的电阻是辅助电极的接地装置电阻之和,当辅助电极的电阻远小于被测接地电阻时,测出的值可被视为接地电阻。三线法是利用两个辅助电极——电压辅助电极和电流辅助电极测量接地电阻。四线法测量是在三线法测量的基础上。再增加一个辅助电极,消除电流和电压线间互感,消除测量时连接导线电阻的附加误差的测量方法。注意这个辅助电极距离地网不能过近。修改