房屋防雷接地问题

图一为房屋首层接地平面图,上面方格绿方框为均压带,均压带为埋在房屋地下吗,第二个照片什么意思,避雷网要漏在屋顶吗,3X3的格子?

    上面方格绿方框标示的均压带,基本是基于原来地面圈梁的钢筋梁实现的,均压带可以是专用术语,例如高层建筑避雷匀压带;亦可以泛指功能性的名词;图纸说明是功能性术语更多些;

    楼上的规范摘录的规范都几全面,这个高速场不是综合楼却采用了共地地网设计,力图以等电位的形式来保证地阻未能达到少于1欧的状态下的最佳性能,因此采用了密集匀压等电位设计,因此来说,这里的匀压是功能性的思想更为强烈一些。这是设计思想的高明之处,我们没有必要死扣专业术语;

    另外,匀压带的名称可以用于各个方面的,例如最初的计算机房的铜带方格网也是等电位的匀压网带

    第二个照片的意思,避雷网格造在在屋顶平台(3X3m的格子),这种设计是基于规范(楼上摘录了----第三类防雷建筑物的防雷措施 第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,-----并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。),这种设计是基于非钢筋混凝土屋顶来说的,假如是钢筋混凝土结构,结构内的筋网完全可以满足其技术要求了

    国标图集15D501 å»ºç­‘物防雷设施安装-

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-16
防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统,根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻取各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值。第三类防雷建筑物的防雷措施 第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。 第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 GB50057-2000建筑物防雷设计规范 GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB/T21431-2008建筑物防雷装置检测技术规范追问

图上显示的均压带是在浇筑在混凝土内吗,还是打完梁后制作

第2个回答  2021-01-24

工程防雷接地的做法。