漏电流如此之大为什么保护器不跳闸,保护器是更换的全新的

国庆节接手了一个5层楼的私立小学教学楼电力故障的单子!我这儿只有一个核心问题。
一、原始设计/故障是这样的:
        1.教学楼是2006年左右建设的,楼层总开关(这里我们称之为电力二级分配柜)采用隔离开关+总漏电+5楼层总空开(不带漏电功能)开关出线;
        2.故障处理之前:在二级电箱内,一楼和四楼的空开任意打开一路,总漏电立马跳闸;二楼/三楼/五楼三路同时开不会跳闸;
       3.经过摸排一楼和四楼线路后,将漏电流较大的线路进行维修,再将二级配电箱进行优化;
       4.二级配电箱具体优化:将原有总漏电更换为4极空开(不带漏电保护功能),将原有5个楼层的空开更换成带漏电保护的3P+1N漏电开关;
二、维修和更换后目前使用正常(12小时)
       1.高精度钳形表测得漏电保护器下端数值(A)U/V/W
       1楼0+3.24+4.43       回零5.1
       2楼6.62+3.91+1.81  回零7.41
       3楼3.75+6.11+3.47  回零7.30
       4楼3.40+1.30+0.62  回零3.24
       5楼0+1.67+0             回零1.66
测试中间排除有三相用电器设备。
测试时间:2019/10/06 18:30

请问各位大神工程师:根据基尔霍夫电流定律,三相回零相差数值如此之大,为何漏电保护器设置为最小的30mA没有跳闸(5层楼的漏电保护器均可设置30mA/100mA/300mA的临界值脱扣)?

围绕这个故障,大家都可以各抒己见,畅所欲言!

火线与零线相连是短路,不是漏电。
漏电保护器是由一组空气开关和脱扣器组成的,如果线路漏电,脱扣器会动作使空气开关断开。如果线路电流过大或短路,空气开关也会自动断开。
你的漏电保护器在线路短路的情况下没有断开可能有以下三种原因;
1、漏电保护器的额定电流比较大。
2、电线的线径比较小,即使短路电流也没达到额定电流。
3、漏电保护器本身故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-08
可能是漏电保护器的安数太大了不足以引起跳闸,你要匹配合适的漏电保护器没有别的原因。