国庆节接手了一个5层楼的私立小学教学楼电力故障的单子!我这儿只有一个核心问题。
一、原始设计/故障是这样的:
1.教学楼是2006年左右建设的,楼层总开关(这里我们称之为电力二级分配柜)采用隔离开关+总漏电+5楼层总空开(不带漏电功能)开关出线;
2.故障处理之前:在二级电箱内,一楼和四楼的空开任意打开一路,总漏电立马跳闸;二楼/三楼/五楼三路同时开不会跳闸;
3.经过摸排一楼和四楼线路后,将漏电流较大的线路进行维修,再将二级配电箱进行优化;
4.二级配电箱具体优化:将原有总漏电更换为4极空开(不带漏电保护功能),将原有5个楼层的空开更换成带漏电保护的3P+1N漏电开关;
二、维修和更换后目前使用正常(12小时)
1.高精度钳形表测得漏电保护器下端数值(A)U/V/W
1楼0+3.24+4.43 回零5.1
2楼6.62+3.91+1.81 回零7.41
3楼3.75+6.11+3.47 回零7.30
4楼3.40+1.30+0.62 回零3.24
5楼0+1.67+0 回零1.66
测试中间排除有三相用电器设备。
测试时间:2019/10/06 18:30
请问各位大神工程师:根据基尔霍夫电流定律,三相回零相差数值如此之大,为何漏电保护器设置为最小的30mA没有跳闸(5层楼的漏电保护器均可设置30mA/100mA/300mA的临界值脱扣)?
围绕这个故障,大家都可以各抒己见,畅所欲言!