你好,我来为您解答
在称重状态下,把仪表背面的标定开关打开,按功能键
仪表显示:E020代表分度选择如修改分度值直接输入数字键--按输入
仪表显示:dc0 代表小数点的位数 0 指没有小数点
小数点位数选择直接输入数字-按输入确认
选择 0---无小数点1---1 位小数点2---2 位小数点
仪表显示:Pn00123系统参数
按输入确认进入下一步
仪表显示:FLt1代表波特率强度(0-3)选择 数字越大波特率强度越大,但反映越慢按输入进入下一步
仪表显示:F030000值满量程值是 30T
如需修改直接按数字输入,不需线性校正直接按输入进入下一步
如果需要线性校正必须从新输入一次满量程值,再按输入
仪表显示:noLoAd零点确认(秤台上必须是空秤状态)
稳定灯亮后按输入确认进入下一步
仪表显示:AdLoAd1
直接按数字输入线性标定值(以现场 30T 砝码为例)
输入数字 30000
仪表显示:0030000后加载 30 吨砝码值
加载完毕后等稳定灯亮按输入确认进入下一步
表显示:H468589系统内码值,参数不需修改
也有可能显示其它数字,一样不需修改按称重键进入下一步
仪表显示:30000
标定结束,返回称重状态
希望能帮到你,感谢采纳!