消防箱左右开门在图纸怎么显示

如题所述

显示方法 :一般明装的图纸上是画在墙边或柱子边,暗装的则是画在墙体内部。你说的那个长方形对角一半涂色一半没图的是消火栓的平面图画法,就代表消火栓,如果他是放在墙边的就是明装,放在两条墙线中间的就是暗装。

在总平面图中,当给排水附属构筑物的数量超过1个时,宜进行编号。编号方法为:构筑物代号-编号;给水构筑物的编号顺序宜为:从水源到干管,再从干管到支管,最后到用户;排水构筑物的编号顺序宜为:从上游到下游,先干管后支管。

扩展资料:

消火栓箱的检验规则

栓箱分为型式检验和出厂检验。

型式检验

型式检验应按表3 进行全部项目的检验。

出厂检验

出厂检验应按表3 的规定进行。

抽样

抽样方法采取随机抽样,每50 台消火栓箱为一抽样批量,抽检数为2 台;不满50 台时也必须抽检2 台。

判定规则

型式

按表3 中规定的全部项目检验合格时,该产品为合格品。若有一项A 类项目不合格,则该产品为不合格品。

若有B 类项目不合格,允许加倍抽样检验,仍有两项不合格,则判该产品不合格。C 类项目不合格数大于或等于四项,即判该产品不合格,若已有一项B 类项目不合格时,C 类项目不合格数大于或等于二项,则该产品判为不合格。

出厂检验

表3 中规定的产品全检项目和抽检项目全部合格,则该产品为合格品。若该批产品的全检项目中有一项不合格,则该批产品被判为不合格;若该批产品的抽检项目中出现不合格,允许加倍抽样检验,仍不合格时,即判该批产品为不合格产品。

参考资料来源:百度百科--消火栓箱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-10
你问的太细了。设计图纸一般分两种情况:一设计不明确,由专业施工单位根据现场实际情况确定箱门怎么开;而设计明确左右开,但如果一个建筑的面积超过两万平,栓箱上佰套,就容易出差错。
言归正传:左开——面对栓箱门从左边开,门的铰链在右边,箱门开启后直接见到栓头。
图纸的标识是平面长方形内有一条对角线。左开的是面对左面是空的白三角形,后面是填充黑色的实得的三角形。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-04-26
消防箱是左开门还是右开门应该根据以方便接驳消防水带而有利于灭火操作的原则。比如消防箱左边才是灭火目标建筑体,这时消防箱就应该往右开门,门轴设在右边。同理,如果消防箱右边才是主要的灭火目标建筑体,这时消防箱就应该往左开门,门轴设在左边。
第3个回答  2021-10-21

右开门

第4个回答  2016-03-10
外侧加小斜线,跟土建的门表示方法差不多,就是没有弧线
相似回答