380v一个中间继电器两个交流接触器一个浮球两台水泵如何实现 装转换运行

一口污水井,有两台污水提升泵,及一个浮球,控制箱内现有,接触器两个,中间继电器一个,目的;两台水泵在一个浮球的控制之下,工作。水位到了浮球将信号传给接触器是水泵工作,难点1一个浮球怎么控制两台水泵。2,中间继电器该如何介入电路,它能起到转换作用么?

其实不难,我分析浮球是控制中间继电器的,中间继电器的常开点是控制污水泵接触器线圈的,两个接触器线圈是并联的。工作原理很简单,当水位升高时,浮球的常开点闭合,中间继电器通电吸合,其常点闭合,接触器线圈得电,污水泵开始工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-26
这两个水泵是轮流启动水泵的!不是两水泵同时抽水!搞清楚!
第2个回答  2010-09-16
中间继电器的控制浮球
第3个回答  2010-09-17
浮球控制中间继电器,中间继电器两组常开点分别控制两台污水泵
第4个回答  2010-09-11
能不能说详细一点,小问题!
相似回答