变压器输出超过400Ⅴ。但功率因数只有0.84,请问怎么办?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-07-29
功率因数低,可以考虑配合适的电容箱来提高功率因数。
相似回答
在直流电机的供电一统中
变压器
高压计量
功率因数
太低(
0.84
),怎样才能将...
答:
有源滤波器还可以设置成滤波补偿一体化
,不仅仅滤出线路的谐波,还可以直接补偿滞后的基波电流,使基波电流的相位得到补偿,提高功率因数。有源滤波器是滤波和补偿设备的发展方向,但是现阶段还不够普及,原因是:价格高,功率容量较小,可靠性较低,前期需要的仪器仪表复杂测量,后期的设计与安装需要较高...
变压器
轻载
功率因数
低
怎么办?
答:
2、在低压侧做强制补偿
。依据轻载的实际情况,在低压侧采用过补偿方式,对变压器无功功率做补偿。可以用固定电容器,也可以调整补偿装置的参数来实现。此法可以通过变压器参数计算出这个电容器的容量,但是我们通常是采用现场测试。计算方法电工手册上有。调整补偿柜的工作参数的方式,请咨询柜子厂家。不论采...
变压器输出超过400Ⅴ功率因数
补偿还能工作吗?
答:
因此,
建议在选择和配置功率因数补偿装置时,咨询专业的电气工程师或相关技术人员,以确保系统的安全性和性能
。他们可以根据实际情况提供更准确和详细的建议。
...现在使用的电流在
400
个左右,但是现在
功率因数
基本在0.75以下,就...
答:
1电容实际投入没有?没有控制器、接线要检查 2 投入了,检查电容实际容量,有无容量变小。对失效的电容更换
各
变压器
处
功率因数
都正常,但是总功率因数却很低,这个该
怎么
处理,求...
答:
增加电容器,根据
功率
的大小,计算电容器的容量,补到0.92就好
315
变压器
3组40千乏电容补偿
,功率因数0.84,请问
需要增加多少才能到0.95...
答:
补偿前
因数
COSφ=
0.84,
则SINφ=0.55
变压器
的无功
功率
Q1=S* SINφ=315 * 0.55=173kvar 补偿前因数COSφ=0.95,则SINφ=0.32 变压器的无功功率Q1=S* SINφ=315 * 0.32=101kvar 电容产生的无功为:Q=Q1-Q2=173-101=72kvar 也就是需要增加72kvar 的无功补偿.
我单位有
400
千伏安
变压器
。现
功率因素
0.98.还可加负荷吗?
答:
这个你要看
变压器
的容量了 如果变压器容量够的话就可以加。
功率因数
主要是提高电网利用率,而他限制不了负载的添加和减少。如果加了负载功率因数降低可串电容提高功率因数。
35000v三相进线,3500kva
变压器,功率因数怎么
在0.7-0.8左右
答:
2、可能是你的补偿柜的电容数量偏少,单个电容容量偏大,也会出现补偿不良。解决方案:增加电容路数,减少单个电容容量。3、可能电容器已经衰减了,容量不够,无法补偿到需要的水平。4、可能是工厂有大
功率
变频器等等,这些设备会产生大量谐波,会导致质量不好的【无功补偿控制器】无法正常工作 ……无功...